关于减压阀的问题
zhujianhua2020
2006年05月29日 09:23:36
只看楼主

各位大侠,在做一煤堆场降尘工程,降尘喷枪用水与生产用水共用给水管网,降尘时加压泵后压力为0.8MPa,不降尘时不启动加压泵,管网压力0.4MPa,而生产用水最大压力允许为0.4MPa,我在生产用水支管设了减压稳压阀,使阀后压力保持0.4MPa,但是这是我个人想法,不知道有没有允许减压阀前压力这么大波动,而阀后压力又保持稳定的减压阀,请各位仁兄指点迷津.多谢各位赐教啊!

各位大侠,在做一煤堆场降尘工程,降尘喷枪用水与生产用水共用给水管网,降尘时加压泵后压力为0.8MPa,不降尘时不启动加压泵,管网压力0.4MPa,而生产用水最大压力允许为0.4MPa,我在生产用水支管设了减压稳压阀,使阀后压力保持0.4MPa,但是这是我个人想法,不知道有没有允许减压阀前压力这么大波动,而阀后压力又保持稳定的减压阀,请各位仁兄指点迷津.多谢各位赐教啊!
免费打赏
zlsgs
2006年06月24日 14:04:45
2楼
减压阀,一般是比例式减压,还没有听说楼上的情况
回复
潇湘水云
2006年06月24日 17:59:59
3楼
应从生产用水管分支后再设堆场降尘用水加压泵比较合理,与生产水合并加压再减压太浪费能源了。
回复
zhbo110976
2008年11月13日 10:25:35
4楼
应从生产用水管分支后再设堆场降尘用水加压泵比较合理,与生产水合并加压再减压太浪费能源了:victory: :victory: :victory:
回复
chinat
2008年11月13日 16:53:04
5楼
一般的可调式减压阀就能解决这个问题啊,阀前8bar阀后4bar