变电站综合自动化,是今后变电站发展的趋势,但是现在由于施工与安装以及运行、维护上的一些问题,使其实际使用并不理想,总是存在这样那样的问题。我所在的220KV变电站刚进行过综合自动化改造,对于综自系统,过去我只是听说过,但还是第一次使用,用过或正在使用的朋友们,给谈谈综自系统在使用中遇到的一些问题吗?有什么特别要注意的地方吗?也好让我有个心理准备。我在这里先谢过了。

变电站综合自动化,是今后变电站发展的趋势,但是现在由于施工与安装以及运行、维护上的一些问题,使其实际使用并不理想,总是存在这样那样的问题。
我所在的220KV变电站刚进行过综合自动化改造,对于综自系统,过去我只是听说过,但还是第一次使用,用过或正在使用的朋友们,给谈谈综自系统在使用中遇到的一些问题吗?有什么特别要注意的地方吗?也好让我有个心理准备。
我在这里先谢过了。
免费打赏
blackcoffee
2006年05月30日 08:41:41
2楼
这可不好说
给你几个链接去看一下吧

微机保护与综合自动化系统_10936003(回复 30 | 人气 1339)
http://co.163.com/forum/content/224_173586_1.htm

变电站综合自动化系统的应用
http://co.163.com/forum/content/219_223433_1.htm

变电站综合自动化系统技术规范书提供下载
http://co.163.com/forum/content/224_361594_1.htm

变配电站继电保护及综合自动化基本知识
http://co.163.com/forum/content/1759_163525_1.htm
回复
yinhe18
2006年05月31日 20:29:24
3楼
谢谢你了,blackcoffee,推荐了这么多好书。
回复
motorola_xp
2006年06月03日 21:43:19
4楼
主要是系统在改造或者设备扩建的时候不要对运行设备产生影响。还有就是如果自动化系统崩溃以后怎么监视运行设备?如何操作这也是一个重要问题
回复
zhujun_123
2006年06月04日 15:26:39
5楼
我们有坐110KV变电站,35KV、10KV出线用的是南瑞的9600系列微机保护装置,多次出现装置操作出口板和合闸线圈烧毁的情况。我们对此进行了QC攻关,得出如下结论:
主要问题出现在电磁操作机构上,弹簧操作机构上出现很少,其原因是装置操作出口板与开关机构不匹配造成。
对此结论分析如下:
南瑞的9600系列微机保护装置的合闸过程:接到合闸指令——接通操作板中的合闸继电器——接通合闸小线圈(合闸接触器线圈)——接通合闸线圈——开关合闸——开关辅助接点转换——断开合闸回路——合闸完成
在此过程中,操作板中的合闸继电器在开关辅助接点转换前始终是自保持的,也就是说,在开关辅助接点转换前,合闸继电器、合闸小线圈、合闸线圈始终是带电状态。
设想,如合闸电源回路有故障(如:值班员未推合闸电源开关等)或开关辅助接点切换不到位,都将使合闸继电器、合闸小线圈、合闸线圈常带电,而他们不允许长时间带电,时间稍长,势必造成其中某一元件烧毁。
解决办法:1、将切换不可靠的辅助开关进行更换,提高可靠性;
2、联系南瑞,将合闸继电器长期自保持更改为保持一定时间后释放。(南瑞没同意)
3、在合闸回路中串入时间继电器和中间继电器(弥补时间继电器接点容量不足),使合闸令发出一定时
间后自动断开合闸回路电源。
回复
yinhe18
2006年06月09日 21:33:25
6楼

谢谢你的回答。
我走访过一些进行过综合自动化改选的变电站,他们也遇到了同样的问题,但这类问题与自动化系统无关,都是一些用了十几、二十年的电磁操动机构,不论综合自动化多么先进,它最后也得回到强电控制回路,用强电回路最后完成断路器的分、合操作。也就是说,是这些断路器的强电回路有了问题,最大的可能就是不能保证其合闸线圈知短时通电,完成合闸任务后自动断开。这也就是南瑞不同意的原因。