52楼
护壁做的太浅了,施工人员的安全得不到保障。钢筋太密没必要,与混凝土粘结也不好.
回复
53楼
人工挖孔?多大多深楼主怎么不说说
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
54楼
人工挖孔桩我怎么没见护壁砼!
回复
55楼
讲的到位。
孔口临边防护缺少,
钢筋的搭接不规范,5~6D吧
塔吊基础的第一节直埋作为预埋件,存在不能调节找平和浪费一节的情况,但固定确实是更牢固了,办法值得商榷。
此外,现场佩戴安全帽的人是少数啊~~~
回复
56楼
学习,学习,好多看不懂啊
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
57楼
钢筋笼就这么密的?
应该要分开的吧????
回复
58楼
工地布置很标准哦,人工挖孔桩肯定有问题,护壁厚度不够,强度估计也是人工搅拌砼。钢筋制作规范,数量有待查证。土质不错,安全还是有保障的。
回复
59楼
挖孔桩质量一般,但是孔口无防护,挖孔桩护壁应高出地面,以防止雨水流入孔内,个别似乎没有做到。圆形钢筋是桩基的加劲箍吗,那个焊接是手工焊吧,形式不对。应该是搭接焊。
回复
60楼
学习了~~~~
回复
61楼
路过学习了~~~~~
回复