【讨论】人工挖孔桩(75楼已经更新)
wangzheaiyun
2011年07月10日 09:58:38
来自于工地图片
只看楼主

项目是沈阳,金地滨河五期

项目是沈阳,金地滨河五期

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
mini结构师
2011年07月12日 15:47:00
42楼
貌似没有护壁吧?除了孔口有护壁。
回复
suifeng1982
2011年07月12日 17:48:03
43楼
没搞懂都是怎么回事,是很多同志没下过工地,还是根本就不懂呢,挖孔桩的环形钢筋堆放在场地里,居然有人说什么钢筋太密,没有立筋,天啦,简直就是笑话,拜托从大学书本上的钢筋超筋你也应该知道不可能的吧;塔吊基础这个也太水点了,中层钢筋居然都被土埋进去了,你这个基础的受力还算得够吗,管理啊,哎
回复
jyjveton
2011年07月12日 18:15:09
44楼
终上所述,总体不错,可行性高
回复
linzhuan
2011年07月12日 18:39:41
45楼
人工挖孔桩没有浇筑护壁,不安全,偷工减料,塔吊基础预埋是不是没有专业设计,标准节是可以循环利用的,怎么会这样预埋,不过能从甲方那里算到钱就行了。
回复
tianle37
2011年07月12日 19:23:45
46楼
哈哈。。才看了个塔吊基础
回复
an-ye-tian
2011年07月13日 07:48:06
47楼
人工挖孔桩,第一次见啊。
回复
heliangchun
2011年07月13日 09:07:55
48楼
人工挖孔桩的钢筋圈焊接不够尺寸,应该最少达到5d的长度,且很多钢筋圈有伤筋的现象。孔口位置混凝土保护圈要高出地面最少300mm,以达到安全防护的目的。
回复
ycghjz
2011年07月13日 09:12:03
49楼
要用这么多环形钢筋
回复
coldwinter9511
2011年07月13日 09:19:22
50楼
护壁做的够好了,难得
回复
xuhangan
2011年07月13日 09:31:20
51楼
堆放着的环形钢筋应该是加劲箍。
回复

相关推荐

APP内打开