住宅管道暗敷问题
charles1016
2011年07月16日 06:58:49
只看楼主

小弟新手,请问下大侠们,做多层住宅给排水管道设计时,要全部采用暗敷的方法,个人根据资料和理解,总结一下做法,看是否可行?是不是当前流行做法?(此针对不采用管道井的方式)1、南方地区,给水总立管设于室外靠近厨房的柱阴角处,集中设水表;2、给水管入户后,在垫层内敷设,那么所有给水管外径小于25,考虑到户内用水点多,采用分水器。(关于这点,不知道用得多不多,上次请教一大侠说不用分水器,直接从进户主管上分出几根不同的管道即可)??

小弟新手,请问下大侠们,做多层住宅给排水管道设计时,要全部采用暗敷的方法,个人根据资料和理解,总结一下做法,看是否可行?是不是当前流行做法?(此针对不采用管道井的方式)
1、南方地区,给水总立管设于室外靠近厨房的柱阴角处,集中设水表;
2、给水管入户后,在垫层内敷设,那么所有给水管外径小于25,考虑到户内用水点多,采用分水器。(关于这点,不知道用得多不多,上次请教一大侠说不用分水器,直接从进户主管上分出几根不同的管道即可)??
3、由于冷热及热回水管都走垫层,那么如果都采用硬塑料管埋垫层的话,应该是基本平行敷设吧,那么如果产生交叉怎么处理?交叉处可以留埋两根管道的深度么??
4、对于又有地暖,冷水,热水,热回水及电气线路的情况,是都走垫层吗?如果是的话他们之间的上下关系及距离怎么定,如果是部分走垫层,部分走吊顶的话,那些走垫层合适?那些走吊顶合适?有何习惯做法或规范。
5、对于卫生间排水管,采用降板布置,那么是否在沉箱里要设侧式地漏?是否必须要用多通道接头?
6、对于都走垫层的管道,曾看到资料说支管连接用水点时可以不用再沿墙走,可直接走两点连线最短的方式,这样做可以吗?会不会产生十分多交叉的情况。
谢谢各位给点意见啊,!!!!!
免费打赏
pprpe
2011年07月16日 08:24:46
2楼
说实话 像PVC排水管这样的 最多就是最后封闭掉 全部做在墙体里很难
回复
zhongmyt
2011年07月18日 17:21:08
3楼
施工时,根据规范灵活布置,至于管道分支没必要去纠缠,只要保证流量足够你高兴就怎么变径怎么分。
回复
awdwadjob
2011年07月18日 17:56:09
4楼
根据现场实际情况灵活布置吧
回复
gelm
2011年07月18日 18:48:40
5楼
楼主提出的问题带有普遍性,请调手解答
回复
quzjl
2011年07月18日 21:33:34
6楼
1、室内给水管现在可以敷设在上层钢筋上层用PPR25盘管浇筑混凝土正好可以起到暗敷作用,PPR盘管中间无接头,成品长度最长200M,防止接头漏水等隐患,为了防止后期装饰破坏给水管,一般敷设位置选择在墙体下部位敷设;
2、下沉卫生间排水采用TTC同层排水系统,回填层内在安装图集中已经明确回填层积水排除装置;
回复
waterabcd
2011年07月18日 21:57:45
7楼
个人认为都埋在垫层里不是很好 出问题总要敲地板 但水管是谁都不喜欢又不得不用 即使埋地 我觉得也尽量靠边布置 管道交叉时上面应该多垫点
回复
nkw
2011年07月19日 07:12:39
8楼
一般都是靠墙敷设的
回复
寒冬
2011年07月19日 09:03:41
9楼
暗装一个就是管道隐患较多,业主改管的时候也易碰伤管子,洁个布置位置与业主想法不一致,所以说考虑洁具位置一定考虑周到细致。
回复
star_liu
2011年07月19日 10:28:36
10楼
路过学习了。。
回复
gpslai2007
2011年07月19日 11:28:44
11楼
没什么可说的,根据现场的调整吧!
回复

相关推荐