非开挖过路顶管
tjs163
tjs163 Lv.2
2011年07月15日 11:10:12
来自于建筑施工
只看楼主

非开挖过路顶管,难度很大,DN2000水泥管。

非开挖过路顶管,难度很大,DN2000水泥管。

20100930163158.jpg


20100930163213.jpg


20100930163225.jpg


20100930163249.jpg

免费打赏
tiechui
2011年07月18日 16:54:05
22楼
不怎么样,光最基本的支护都没有!
回复
夜宿寒林
2011年07月18日 17:41:15
23楼
图片中的土质不需要进行支护,土质非常稳定。
顶管施工工艺在我们国家已经开始多年了,是一种很不错的施工工艺。只是图片中的施工工艺不太规范。
回复
veivei163
2011年07月18日 18:53:43
24楼
你那的土质就那么好?我想应该设置基坑支护吧,就是再有把握,也不能不做支护,不挖积水坑吧。。。。。。。。。。
回复
tpgzyaw
2011年07月18日 20:09:00
25楼
图片多一点啊!
回复
zzq-khsl
2011年07月19日 07:09:52
26楼
千斤顶太少了,而且基坑没有支护,不能确保井的基坑的安全,千斤顶的后背也没有牢靠的支撑,容易使千斤顶顶进路线发生偏移,这样的施工质量和安全实在是堪忧啊,下面的那个人员也没有佩戴安全帽,汗颜。
回复
lixq13863434015
2011年07月19日 07:20:20
27楼
学习了,谢谢分享
回复
yinshuihepan2008
2011年07月19日 07:33:21
28楼
楼主的顶管施工真是不敢恭维,我敢说你绝对没有施工方案,更没有顶力与后背力验算,也不会有纠偏措施,顶到那算哪,工作井与接收井的安全防护措施也是无从谈起。。。。。。
回复
yinshuihepan2008
2011年07月19日 07:33:48
29楼
楼主的顶管施工真是不敢恭维,我敢说你绝对没有施工方案,更没有顶力与后背力验算,也不会有纠偏措施,顶到那算哪,工作井与接收井的安全防护措施也是无从谈起。。。。。。
回复
jb3210
2011年07月19日 07:35:31
30楼
多用于铁路既有线的施工上,不知道这个是在哪里的施工现场。
回复
xueqian_119
2011年07月19日 09:40:28
31楼
初次接触这种施工技术,感觉很神奇。。。
回复

相关推荐

APP内打开