屋面女儿墙高度超过多少时,必须做成钢筋混凝土的?规范哪有规定?
屋面女儿墙高度超过多少时,必须做成钢筋混凝土的?规范哪有规定?
12楼
一般高层女儿墙都做成混凝土的,考虑风荷载。
回复
13楼
同意9楼的说法,另外,《抗规》13.3.5.9:砌体女儿墙高度不宜大于1m,且应采取有效防止地震时倾倒。我们设计时通常高于500mm就做混凝土的了!!!只供参考
回复
14楼
同意13楼的做法,一般我们这边女儿墙超过1米就做钢筋混凝土的,审图也就不再提什么意见了
回复
15楼
抗震及风荷载仅是问题的一部分,砌体女儿墙在屋面处出现水平贯通裂缝是质量通病,这对于寒冷或严寒地区更为突出,为了预防这类质量通病,在经济条件较好地区普遍采用钢筋混凝土女儿墙.
回复
16楼
一、对于高层建筑的女儿墙必须做成混凝土的;
二、女儿墙高度大于500以上,就必须按照抗震的要求设置构造柱和圈梁,建议在这个高度以上就做成混凝土的。
回复
17楼
回复
18楼
谢谢各位前辈的指点!
今天一个项目,女儿墙从结构板上去有2.1m,做成了墙柱+压顶梁的,感觉很危险啊!
不过还好不是高层建筑,而且女儿墙不是全部连续的,地震力和风比较小。
回复
19楼
同意十三楼的
回复
20楼
有这规定吗?
回复
21楼
根据朱炳寅老师的一些资料,超过1.5米属高大女儿墙,建议采用砼,其它的可用砖砌,加强构造柱和压顶,特别是人流集中的地方,其实没必要一遇女墙就做砼。