规范判断题(共12题,每题5分,共60分)某商住楼,座落在某市中心两马路交汇的东南角.总建筑面积40000m2,地上26层,地下1层,总建筑面积(地上层)98m.地上1~4层为商业用房,5~26层为商品房住宅,地下层为车库、水池泵房、及设备用房。一层设有消防控制室,楼内设有消防电梯。第26层楼面标高为84.00m。采用城市市政供水网作为本栋的供水水源。城市供水管网所在本栋处的水压在0.3MPa左右。
规范判断题(共12题,每题5分,共60分)
某商住楼,座落在某市中心两马路交汇的东南角.总建筑面积40000m2,地上26层,地下1层,总建筑面积(地上层)98m.地上1~4层为商业用房,5~26层为商品房住宅,地下层为车库、水池泵房、及设备用房。一层设有消防控制室,楼内设有消防电梯。第26层楼面标高为84.00m。采用城市市政供水网作为本栋的供水水源。城市供水管网所在本栋处的水压在0.3MPa左右。
某设计单位承担该工程的设计任务,设计图纸已经完成。其中,建筑给水排水专业对该建筑的室内给水、排水及消防系统作了设计。现根据以下各系统设计的描述,按照有关规范其他要求,纠正其错误之处,说明该错误的原因,并提出其纠正的依据。
1 给水系统
1.1从市政给水管道引一根专线至本大楼作为供水水源。
1.2在地下室设有生活、消防共用储水池一座。总容积为本栋大楼的最高日用水量的20%+按规范计算确定的消防水量。
1.3大楼供水分为两个供水区:低区,地下室至4层,直接由城市管网供水;高区,5~26层,由地下室加压泵站与屋顶高位水箱联合供水。
1.4屋顶设有生活、消防水箱一座,有效容积60m3,其中消防用水量18m3。水箱底标高为92.1m。
2 排水系统
2.1一层餐厅、厨房污水直接排入城市下水道。
2.2高层住宅卫生间排水立管经管道井穿过商业用房1~4层直接排入室外检查井。在立管上接入第三层的商场冷藏库房的地面排水。
2.3建筑物内各层的排水管道上设有环行通气管,并设有主通气立管或副通气立管。
2.4地下室设有集水井,集水井有效容积为最大一台污水泵4min的出水量,且污水泵每小时启动次数为8次。
3 消防系统
3.1本大楼为一类建筑,室内设置消火栓系统。消火栓用水量 室内30l/s 室外30l/s;每根竖管最小流量为15l/s;每支水枪流量为5l/s计。
3.2在地下车库、1~4层商业用房设有自动喷水灭火系统。
3.3地下室设有消防储水池,储水池总容积包括室内、室外、及自动喷水系统用水量之和为512m3。
3.4地下室设有专用消防水泵,其中,消火栓消防泵2台,1用1备;自动喷水系统2台,1用1备;从消防泵站设一条专用管线直接连接室内消火栓系统.
2楼
请建排高手一展才华!
回复
3楼
怎么都潜水了,大家踊跃发言呀!
回复
4楼
1.1、应从市政管网不同点引入两个给水口
1.2、生活水池应与其他水池分开设置
1.3、生活给水建议分三个区
1.4、生活水池应与其他水池分开设置;消防及喷淋系统应考虑设置补压稳压装置
2.1、厨房、餐厅污水应设隔油池
2.2、应设化粪池(也许各地环保要求不一样,可能部分城市污水处理较完善,允许不设化粪池);冷凝排水应间接排水
2.3、应设专用通气立管
2.4、消防电梯基坑底应设不小于2M3集水坑及排水泵,排水泵流量不应小于10L/S;其余地下室内集水井可按1000X1000X1000选用,排水泵可与消防电梯井底排水泵一致
3.1、室内消防水量40L/S
3.2、塔楼住宅消防电梯前室及公共用房应设置自动喷水灭火系统
3.3、市政给水采用两路进水,则消防水池可只贮存室内消防水量及喷淋水量
3.4、消防泵房应有两条出水管与室内环状消防管网连接
回复
5楼
我的意见:
1.1由于自来水公司开口费很高,引一根专线到大楼作为供水水源也没错,不就是加大点消防水池的容积嘛,小巫见大巫.
1.2在地下室设生活\消防共用水池在水池不是很大的情况下也可以,在水泵吸水管上采取措施就可以了!
2.2我认为5~26层排水单独接出,1~4层单独接出,合用通气立管。
2.3 5~26层住宅不设环形通气管,1~4层根据具体情况设置环形通气管,接入专用通气立管。
2.4 集水井容积为最大一台泵5min的出水量,且每小时启动次数为6次。
回复
6楼
我的意见:
2005年的专业实务考试题.
回复