请教单台交流电梯的计算电流问题
fufangwei
fufangwei Lv.2
2011年07月14日 16:54:36
只看楼主

如现有一栋11层住宅楼,建筑选用的是载荷为800Kg、10人、速度为1.5m/s的小机房客梯,查奥的斯电梯产品样本型号P0800G15W-CO(即800Kg、10人、速度为1.5m/s)的电梯,电机功率为8.3KW,那么电梯回路的计算电流怎么算?有几点疑问: 1.根据民用建筑电气设计规范条文说明中第9.4.2条“单台交流电梯的计算电流应取拽引机铭牌0.5h或1h工作制额定电流90%及附属电器的负荷电流,或取铭牌连续工作制额定电流的140%及附属电器的负荷电流”,那么8.3KW的电机功率是指0.5h或1h工作制额定功率还是铭牌连续工作制额定功率?

如现有一栋11层住宅楼,建筑选用的是载荷为800Kg、10人、速度为1.5m/s的小机房客梯,查奥的斯电梯产品样本型号P0800G15W-CO(即800Kg、10人、速度为1.5m/s)的电梯,电机功率为8.3KW,那么电梯回路的计算电流怎么算?有几点疑问:
1.根据民用建筑电气设计规范条文说明中第9.4.2条“单台交流电梯的计算电流应取拽引机铭牌0.5h或1h工作制额定电流90%及附属电器的负荷电流,或取铭牌连续工作制额定电流的140%及附属电器的负荷电流”,那么8.3KW的电机功率是指0.5h或1h工作制额定功率还是铭牌连续工作制额定功率?
2.电梯的功率因数取多少?
3.或者大家在计算电梯回路电流时是怎么做的?
望指教!
免费打赏
yunzhouchen
2011年07月15日 11:27:28
2楼
电梯计算电流按照功率因素为0.65取,设计上一般都按照这个标准来算的,我们院做的工程都这样,从没有出现过问题。
回复
greapp
2011年07月15日 21:34:02
3楼
功率就看人流量吧,电流看样本。功率因数看样本
回复
无人喝彩
2011年07月15日 22:01:22
4楼
电机功率8.3KW,加上井道照明,轿箱照明及检修插座等,电源功率按照10KW即可。
I=10/0.38/1.732/0.6计算。
回复
woheni2010
2011年07月18日 00:09:46
5楼

0.55!!!!
回复
niu645214824niu
2011年07月18日 08:39:41
6楼

请问 0.6是什么来的 ?
回复
gaozhilinwu
2011年07月18日 10:34:51
7楼
路过,学习了,,