冷却塔的冷吨是指它的流量吗??
zqg13712384164
2006年05月27日 12:40:39
来自于中央空调
只看楼主

冷却塔的冷吨是指它的流量吗??怎么看一个塔的冷吨是多少??

冷却塔的冷吨是指它的流量吗??怎么看一个塔的冷吨是多少??
免费打赏
heturui2
2006年06月03日 09:39:16
12楼
11楼,支持你,冷却塔水流量应该是指你选的主机的冷凝器的水流量乘以1.2到1.3系数后的流量,不是什么空调机组所有流量加起来再乘以什么系数
回复
c68x
2006年06月03日 09:47:30
13楼
冷顿是冷量,冷却塔一般表示按流量,常温型/中温型/高温型冷却水进出口温差不一样,
回复
wmjdxx
2006年06月04日 22:08:29
14楼
回复
happytang
2006年06月07日 18:39:50
15楼

对于常规的中央空调用冷却水塔,37度进水32度出水5度温差的冷却水塔而言,1USRT(1冷吨)与流量的关系是等于13LPM
回复
asdfyg
2006年06月08日 13:34:32
16楼
同意15楼
冷吨是指冷量,要在进出水温与空调箱冷凝器出进水一致的情况下,进行换算:冷凝器流量*1.1-1.3=冷却塔流量或循环泵流量,否则会犯错误的
回复
fyman69
2006年06月08日 13:34:52
17楼
常说的冷吨是从国外引进的冷量概念单位,有美国冷吨和日本冷吨的区别。
美国冷吨1USRT=3516
日本冷吨1RT=3861KW
1冷吨就是使1吨0℃的水在24小时变为0℃的冰所需的冷量。
回复
realjeland
2006年06月08日 14:50:38
18楼
冷吨是指的冷负荷方面的吧~~~
回复
jmljsl821210
2006年06月09日 11:37:53
19楼
我们公司报价单中的冷却塔写的是多少(RT)的,但是膨胀水箱一般是多少L的,是流量单位
不过RT本身是一个冷量单位吧。和流量也可以换算。
回复
a1m569
2006年06月11日 10:39:30
20楼
如果你只是为了选择冷却塔,你大可不必理会“冷吨”;只需要根据冷凝器的流量乘以1.2到1.3系数后就是水塔的流量。冷吨是冷量单位,相当于1.5HP。也有人作为一种选取方法。
回复
jiangyu13jiangyu
2006年06月12日 05:29:33
21楼
这个我也不知道,谢谢各位大大,这次又长了见识。
回复

相关推荐

APP内打开