【请教】酒店的中央空调冷水泵超负荷怎样解决
xm8553852
xm8553852 Lv.2
2011年07月14日 11:28:38
来自于中央空调
只看楼主

一酒店,单台300冷吨麦克维尔机组4台,150冷吨机组1台两用三备,冷冻水泵5台,冷却水泵5台,两用三备,冷冻、冷却水泵是一样的,都是杨程32M,30KW、50A、200立方每小时,酒店连地下室共8层,机房在地下室。现在问题是单台冷冻泵电流65A,两台电流也有60A电机很烫,三台泵同时运行电流55A,空调末端开启越多电流越大,分水器压力0.55Mpa,集水器压力0.35Mpa.现在问题是水泵开多了,客房风机盘管水流声大,而且多开泵浪费,少开泵电流又大了,该怎么解决呢???

一酒店,单台300冷吨麦克维尔机组4台,150冷吨机组1台两用三备,冷冻水泵5台,冷却水泵5台,两用三备,冷冻、冷却水泵是一样的,都是杨程32M,30KW、50A、200立方每小时,酒店连地下室共8层,机房在地下室。现在问题是单台冷冻泵电流65A,两台电流也有60A电机很烫,三台泵同时运行电流55A,空调末端开启越多电流越大,分水器压力0.55Mpa,集水器压力0.35Mpa.现在问题是水泵开多了,客房风机盘管水流声大,而且多开泵浪费,少开泵电流又大了,该怎么解决呢???
免费打赏
maximal
2011年07月16日 20:51:17
12楼
这个问题要综合分析

从楼主描述的现象看,水泵开多,各泵电流下降,水泵开少,电流上升。说明此时的系统阻力小,需求流量大。水泵开的少,水泵就处于小扬程大流量的工作状态,自然电流升高。

具体分析的话,既要看系统配置,还要看自控方案
首先,水泵和机组是否一一对应
其次,冷水机组蒸发器冷冻水管路上是否有电动阀,该电动阀在机组启停时是否做出相应动作
另外,这个系统的末端设备(比如风机盘管和空调箱的电动水阀)在负荷变化时,是否做出相应调节动作(如果没有这些动作,系统就一直处于大的需求流量和低阻力的状态下)
还有冷水机组是否根据实际负荷的自动增开或减少运行台数

也就是说,如果末端负荷减少,各末端设备应当有自动调节关小的功能(降低系统需求流量,相当于提高系统阻力);然后主机根据回水温度的降低而减少运行台数,随着主机的关闭,相对应的水泵也关闭,该主机冷冻水管路上的电动阀也相应关闭(防止其他运行着的水泵的出水被已经停止的主机所分流,导致运行水泵流量过大,超负荷运行)

另外,如果所有水泵都运行后,依然超电流。那么说明水泵的配用流量过小,或者配用扬程过大,导致水泵处于小扬程大流量的工作状态。 只要流量满足要求,可以通过关小水泵出口阀门的方式认为提高系统阻力,降低水泵流量,缓解电机超负荷情况。



详细
回复
浩叔聊机电
2011年07月17日 16:33:34
13楼
正常电流为:35-45A.
你的冷冻水泵流量配小了。至于扬程不好说,我不知道层高。
回复
adingkgb
2011年07月17日 19:29:25
14楼

闭式系统,扬程和层高无关
回复
wanjun1077
2011年07月17日 21:08:32
15楼
看你分集水器的压力,可以看出你水系统阻力并不大,你扬程选得太大,造成运行时多余的扬程转化为流量,从而造成水泵电流过大,有可能会烧毁电机,或降低水泵使用寿命,建议对水泵进行变频改造,降低水泵转速,或者调小水泵出口阀门节流。
回复
zhaowenliangde
2011年07月17日 21:59:03
16楼
水泵扬程选的大了,造的水流量大水泵过在载,调整管路阻力(加大),降低一些流量看看怎样。
回复
jxj71
2011年07月17日 22:25:19
17楼
系统压差正常呀!
回复
shaynewardy
2011年07月18日 08:15:14
18楼
8层需要那么大的扬程啊,阻力没那么大吧。
回复
yuwaif
2011年07月18日 10:28:05
19楼
1.水泵与机组的系统是如何配置的
2.请提供水泵进出口的压力(最好提供水泵不同台数情况下运行的压力)
初步看来应该水扬程高了
8层酒店,扬程估算应该在20~25米
回复
allwilling
2011年07月18日 13:02:27
20楼
大家都说32m的杨程大,我觉得不大,起码不大得离谱,问题应该不出在这里。
ps:20-25米是绝对不够的。
回复
tmacalxe
2011年07月18日 16:03:43
21楼
水泵选型有问题,同时平衡阀如果是压差控制的话,这时候应该开启。冷机在低负荷的情况下,难道不变频吗