【请教】酒店的中央空调冷水泵超负荷怎样解决
xm8553852
xm8553852 Lv.2
2011年07月14日 11:28:38
来自于中央空调
只看楼主

一酒店,单台300冷吨麦克维尔机组4台,150冷吨机组1台两用三备,冷冻水泵5台,冷却水泵5台,两用三备,冷冻、冷却水泵是一样的,都是杨程32M,30KW、50A、200立方每小时,酒店连地下室共8层,机房在地下室。现在问题是单台冷冻泵电流65A,两台电流也有60A电机很烫,三台泵同时运行电流55A,空调末端开启越多电流越大,分水器压力0.55Mpa,集水器压力0.35Mpa.现在问题是水泵开多了,客房风机盘管水流声大,而且多开泵浪费,少开泵电流又大了,该怎么解决呢???

一酒店,单台300冷吨麦克维尔机组4台,150冷吨机组1台两用三备,冷冻水泵5台,冷却水泵5台,两用三备,冷冻、冷却水泵是一样的,都是杨程32M,30KW、50A、200立方每小时,酒店连地下室共8层,机房在地下室。现在问题是单台冷冻泵电流65A,两台电流也有60A电机很烫,三台泵同时运行电流55A,空调末端开启越多电流越大,分水器压力0.55Mpa,集水器压力0.35Mpa.现在问题是水泵开多了,客房风机盘管水流声大,而且多开泵浪费,少开泵电流又大了,该怎么解决呢???
免费打赏
chinalnkydlzc
2011年07月14日 11:58:17
2楼
水泵选型有问题!将出口阀门调一下,看看,这不是好方法
回复
zln186
2011年07月15日 09:55:21
3楼
制冷机组平时开哪两台哪?两用,那么水量在273~363立方米每小时之间,单台肯定超了,应该是没有做好泵和机组的合理的配置。
回复
robin304
2011年07月15日 10:55:21
4楼
水泵超电流,流量过大了
回复
adingkgb
2011年07月15日 11:58:36
5楼
这个问题要综合分析

从楼主描述的现象看,水泵开多,各泵电流下降,水泵开少,电流上升。说明此时的系统阻力小,需求流量大。水泵开的少,水泵就处于小扬程大流量的工作状态,自然电流升高。

具体分析的话,既要看系统配置,还要看自控方案
首先,水泵和机组是否一一对应
其次,冷水机组蒸发器冷冻水管路上是否有电动阀,该电动阀在机组启停时是否做出相应动作
另外,这个系统的末端设备(比如风机盘管和空调箱的电动水阀)在负荷变化时,是否做出相应调节动作(如果没有这些动作,系统就一直处于大的需求流量和低阻力的状态下)
还有冷水机组是否根据实际负荷的自动增开或减少运行台数

也就是说,如果末端负荷减少,各末端设备应当有自动调节关小的功能(降低系统需求流量,相当于提高系统阻力);然后主机根据回水温度的降低而减少运行台数,随着主机的关闭,相对应的水泵也关闭,该主机冷冻水管路上的电动阀也相应关闭(防止其他运行着的水泵的出水被已经停止的主机所分流,导致运行水泵流量过大,超负荷运行)

另外,如果所有水泵都运行后,依然超电流。那么说明水泵的配用流量过小,或者配用扬程过大,导致水泵处于小扬程大流量的工作状态。 只要流量满足要求,可以通过关小水泵出口阀门的方式认为提高系统阻力,降低水泵流量,缓解电机超负荷情况。
回复
engsimon
2011年07月15日 13:27:26
6楼
水泵选型不对,系统安装管路上有没有平衡阀。过滤器清洗。
回复
zcg917
2011年07月15日 13:39:35
7楼
制冷版主已经说的很全面了,从你的描述中可以看出泵的选型肯定有问题,32m扬程太大,而泵流量有点小。
回复
hcazb
2011年07月15日 20:38:06
8楼
把水泵出口的阀门关小点,掐着电流关到合适为止。
可能你们的管子设计有问题
回复
xjg200412
2011年07月16日 13:56:23
9楼
是你的自动控制没做好,我们公司也有这种情况,而且能耗大。
回复
快乐英雄
2011年07月16日 13:57:25
10楼
路过学习中学到了很多好东西了。现在我改造一个酒店,也准备遇到问题了。准备向各位请教了。
回复
zhangyiwen1980
2011年07月16日 20:39:55
11楼
水泵扬程选大了,调下出水阀门开度。
回复