【请教】酒店的中央空调冷水泵超负荷怎样解决
xm8553852
xm8553852 Lv.2
2011年07月14日 11:28:38
来自于中央空调
只看楼主

一酒店,单台300冷吨麦克维尔机组4台,150冷吨机组1台两用三备,冷冻水泵5台,冷却水泵5台,两用三备,冷冻、冷却水泵是一样的,都是杨程32M,30KW、50A、200立方每小时,酒店连地下室共8层,机房在地下室。现在问题是单台冷冻泵电流65A,两台电流也有60A电机很烫,三台泵同时运行电流55A,空调末端开启越多电流越大,分水器压力0.55Mpa,集水器压力0.35Mpa.现在问题是水泵开多了,客房风机盘管水流声大,而且多开泵浪费,少开泵电流又大了,该怎么解决呢???

一酒店,单台300冷吨麦克维尔机组4台,150冷吨机组1台两用三备,冷冻水泵5台,冷却水泵5台,两用三备,冷冻、冷却水泵是一样的,都是杨程32M,30KW、50A、200立方每小时,酒店连地下室共8层,机房在地下室。现在问题是单台冷冻泵电流65A,两台电流也有60A电机很烫,三台泵同时运行电流55A,空调末端开启越多电流越大,分水器压力0.55Mpa,集水器压力0.35Mpa.现在问题是水泵开多了,客房风机盘管水流声大,而且多开泵浪费,少开泵电流又大了,该怎么解决呢???
免费打赏
xm8553852
2011年07月18日 20:57:15
22楼
谢谢各位师傅的解答。主机是两台300冷吨同时使用,冷却泵两台使用电流52A ,冷冻泵总共5台,现在两台工频一台变频使用
回复
xm8553852
2011年07月18日 21:00:09
23楼
谢谢各位师傅的解答。主机是两台300冷吨同时使用,冷却泵两台使用电流52A ,冷冻泵总共5台,现在两台工频一台变频同时使用,就这样,冷冻泵电流也有56A现在我把冷冻泵进出口阀门都关了一半。电流52A,只要末端制冷够了,应该就没什么问题吧
回复
quzjl
2011年07月19日 23:44:35
24楼

学习,说的很有道理,借鉴了
回复
asdfg12398
2011年07月20日 09:31:53
25楼
水泵选型中流量偏小,扬程偏大,水泵工作在大流量小扬程段,根据流量-扬程-功率曲线可以看出功率倍增,所需电流大,开多了流速又快了,
建议最省钱方案:在冷水出口总管加一个动态平衡阀,开多台泵,利用动态平衡阀消耗部分压力
回复
cjzsj155
2011年07月20日 12:00:31
26楼
水泵选型中流量偏小,扬程偏大,水泵工作在大流量小扬程段,根据流量-扬程-功率曲线可以看出功率倍增,所需电流大,开多了流速又快了
回复
davey
2011年07月21日 13:07:05
27楼
学习学习
回复
linxh11
2011年07月21日 14:42:38
28楼
水泵选型有问题,扬程偏大,特别是空调系统部分负荷时,系统阻力下降是,水泵流量偏大,导致电机过载,发热。目前简单的解决方法在部分负荷时,水泵出水管阀门关小,增加系统阻力
回复
linxh11
2011年07月21日 14:43:01
29楼
水泵选型有问题,扬程偏大,特别是空调系统部分负荷时,系统阻力下降是,水泵流量偏大,导致电机过载,发热。目前简单的解决方法在部分负荷时,水泵出水管阀门关小,增加系统阻力
回复
linxh11
2011年07月21日 14:43:48
30楼
水泵选型有问题,扬程偏大,特别是空调系统部分负荷时,系统阻力下降是,水泵流量偏大,导致电机过载,发热。目前简单的解决方法在部分负荷时,水泵出水管阀门关小,增加系统阻力
回复
linxh11
2011年07月21日 14:44:11
31楼
水泵选型有问题,扬程偏大,特别是空调系统部分负荷时,系统阻力下降是,水泵流量偏大,导致电机过载,发热。目前简单的解决方法在部分负荷时,水泵出水管阀门关小,增加系统阻力
回复