【请教】酒店的中央空调冷水泵超负荷怎样解决
xm8553852
xm8553852 Lv.2
2011年07月14日 11:28:38
来自于中央空调
只看楼主

一酒店,单台300冷吨麦克维尔机组4台,150冷吨机组1台两用三备,冷冻水泵5台,冷却水泵5台,两用三备,冷冻、冷却水泵是一样的,都是杨程32M,30KW、50A、200立方每小时,酒店连地下室共8层,机房在地下室。现在问题是单台冷冻泵电流65A,两台电流也有60A电机很烫,三台泵同时运行电流55A,空调末端开启越多电流越大,分水器压力0.55Mpa,集水器压力0.35Mpa.现在问题是水泵开多了,客房风机盘管水流声大,而且多开泵浪费,少开泵电流又大了,该怎么解决呢???

一酒店,单台300冷吨麦克维尔机组4台,150冷吨机组1台两用三备,冷冻水泵5台,冷却水泵5台,两用三备,冷冻、冷却水泵是一样的,都是杨程32M,30KW、50A、200立方每小时,酒店连地下室共8层,机房在地下室。现在问题是单台冷冻泵电流65A,两台电流也有60A电机很烫,三台泵同时运行电流55A,空调末端开启越多电流越大,分水器压力0.55Mpa,集水器压力0.35Mpa.现在问题是水泵开多了,客房风机盘管水流声大,而且多开泵浪费,少开泵电流又大了,该怎么解决呢???
免费打赏
chinalnkydlzc
2011年07月24日 12:41:30
32楼
运行方案和泵的选型有大问题,最好换泵,重定方案
回复
wangjun30123728
2011年07月24日 15:07:05
33楼
你们选的主机和水泵不相配
回复
gtbilly
2011年07月29日 12:09:24
34楼
三台300RT和1台150RT冷水机,水泵均为同一型号,就不能一一匹配,并且,水泵流量太低了,单泵对300RT冷水机至少300立,现有的单台泵只有200立,差得太远,8层的建筑,供回水给你算100m,扬程25米足矣,现有的32m,这从分集水器20m压差也得以验证,蒸发侧算6m的阻力,就是26m,跟估算的25米相符。
结论:本设计太挫了,你自己把泵管网曲线画出来看看,一目了然,水泵过载的很严重,赶紧换泵,增加流量,减少扬程,且做到泵与主机一一对应控制。
回复
wandanny525
2011年07月29日 17:48:04
35楼
太深奥了 看了半天也没看懂 努力奋斗 要不然给出答案都不明白
回复
yang0449
2011年07月30日 10:25:40
36楼
一直不太明白,为什么有的工程会选那么多的设备主机,两用三备,不浪费吗?
回复
s78525
2011年07月31日 17:41:53
37楼
进来学习了,感觉是流量选型有问题。
回复
niubi_sjj
2011年09月18日 22:09:47
38楼
可是机房不单单是有蒸发器的呀,过滤器什么的有没有考虑进去?
回复
hejian481
2011年12月19日 16:58:39
39楼
水泵选型问题,单泵流量小了,另外主机和水泵不能一一匹配,应该和主机一样采用4大1小的模式,再做好自控,根据末端负荷自动调节。
回复
bluehate
2012年03月29日 11:23:58
40楼
可以通过加变频来调节流量 解决,而且节能
回复
bith
2012年04月13日 17:31:29
41楼
三台300RT和1台150RT冷水机,水泵均为同一型号,就不能一一匹配,并且,水泵流量太低了,单泵对300RT冷水机至少300立,现有的单台泵只有200立,差得太远,


单泵300RT冷水机组至少要300m3/h的冷冻水,请问楼主是怎么计算的,200立方是够的吧,按照温差5度好像只要180立方的水吧!
回复