本文我们一起来探讨下中央空调的负荷计算及设备选型问题。
本文我们一起来探讨下中央空调的负荷计算及设备选型问题。
1、什么是空调负荷?
(1)为了保持房间一定的温度,需要向房间供应的冷量称为冷负荷。
(2)为了补偿房间失去的热量而需向房间供应的热量称为热负荷。
(3)为了维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为湿负荷。
2、影响负荷大小的因素有哪些?
(1) 气候条件
(2)使用面积
(3) 窗的数量、朝向
(4)外墙的朝向
(5)维护结构隔热效果
(6)房间用途
(7)房间内的人数
(8)用电器散热
3、不同建筑负荷概算表
一般情况下,办公楼、写字间、客房负荷可以按照约90~100大卡每平方米,会议室、影剧院、演播大厅约160~200大卡每平方米,酒店、洗浴、餐厅160~260大卡每平方米计算。
注:l、上述指标为总建筑面积的冷负荷指标:建筑面积的总建筑面积小于5000平米时,取上限;大于l0000平米,取下限值。
2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。
3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。
1、单冷系统
2、 冷热组合(热泵系统 / 燃气锅炉+制冷)
3、 风管系统 / 水系统 / 暖气+风管系统
1、如何选择制冷主机?
★根据建筑的空调面积和房间功能进行空调冷负荷计算
★统计建筑空调总负荷
★大部分建筑需要考虑房间的同时使用率,一般建筑的同时使用率为70~80%,特殊情况需根据建筑功能和使用情况确定。
★制冷机冷负荷为建筑空调总负荷与同时使用率的乘积。根据计算的制冷机冷负荷既可选择制冷主机。
★制冷主机台数可以根据建筑业主和建筑所备机房情况进行确定。
★主机形式可以根据业主实际情况或根据工程情况对多种方案进行比较确定,选择最适合该工程的主机形式。
2、风机盘管如何选型?
答:风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,因此选择的方法有两种:
(1)、根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高、中速风量,即可确定风机盘管型号。
(2)、根据房间所需的冷负荷选择:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值,利用房间冷负荷对应风机盘管的制冷量即可确定风机盘管型号。
3、风机盘管的安装形式?
确定型号以后,还需根据建筑结构及甲方实际需求,确定风机盘管的安装方式(明装或暗装),送回风方式(底送底回,侧送底回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。
4、空调设备左右形式如何划分?
★风机盘管——面对送风口风机盘管进出水在右侧为右式,反之为左式。
★吊顶式空调器——面对回风口机组进出水在右侧为右式,反之为左式。
★柜式空调器——面对回风口机组进出水在右侧为右式,反之为左式。
★组合式空调器——面对组合空调器回风口进出水在右侧为右式,反之为左式。
5、风机盘管型号估算:
答:对于一般的住宅和办公建筑,房间面积在10m2以下,可选用FP-35,15m2左右的选用FP-51,20m2左右的选用FP-68,25m2左右的选用FP-85,30m2左右的选用FP-102,40m2左右的选用FP-136,50m2左右的选用FP-170,60m2左右的选用FP-204。房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管,房间单位面积负荷较大时,对噪音要求不高时可以考虑使用风量和制冷量较大的风机盘管。
6、空调机组的选型:
空气处理机组主要用于处理室内空气和供新风,一般有回风工况和新风工况两种工作状态。
空气处理机组的选择一般由三个主要参数决定:风量、表冷器排管数和机外余压。
先根据系统需要的风量确定空气处理机组的型号,然后根据需要提供的冷量来决定其排管数,如此便可确定。根据系统需要的余压要求确定余压。
空气处理机组一般有吊顶式和落地式两种。落地式包括立式和卧式两种。另外机组的送回风方式也有多不同。徐根据建筑情况和建筑业主要求进行最终的确定。