新装的一套低压配电柜,两台进线一台联络。1#变电容运行正常,在电流达到200A时就投入运行,2#变电容电流达到300A以上还是不投。 检查线路,更换控制器与互感器还是不行 请教。。。。。。

新装的一套低压配电柜,两台进线一台联络。1#变电容运行正常,在电流达到200A时就投入运行,2#变电容电流达到300A以上还是不投。
检查线路,更换控制器与互感器还是不行
请教。。。。。。
免费打赏
lingxuct
2011年07月14日 11:12:41
2楼
看cosφ表到多少,控制器设置是多少,线路有没有接错,控制器及其他各部分是否正常。
回复
wangyoujiasunjin
2011年07月14日 11:22:21
3楼
无功补偿是根据功率因数大小补偿的,不是电流。电感性负载补,电阻性负载不补。
回复
csijs
2011年07月14日 11:28:13
4楼
上面二位说得都对