拉法基水泥厂的立式桥架
fanhaixiang
2011年07月13日 22:14:41
来自于工地图片
只看楼主

立式桥架,放电缆时非常有困难,设计院总工解释是防止灰尘,

立式桥架,放电缆时非常有困难,设计院总工解释是防止灰尘,

ALIM0611.JPG


立式桥架1.JPG

免费打赏
zhangxiaolinlcy
2011年07月14日 09:37:05
2楼
方案不错就是敷设难度加大,和固定的方式,这个尼龙扎带容易老化的
回复
y502x
2011年07月15日 12:06:35
3楼
为什么要避易就难?
回复
fanhaixiang
2011年07月15日 20:55:22
4楼
本来平放的桥架工程预计10天,竖着的干了13天。开始监理要求很严,有不少是返工的,到了最后,工期限制,就没那么严了。
回复
lijunlz
2011年07月15日 21:30:14
5楼

很有感触,工期和质量实实在在有冲突啊
回复
shadin
2011年07月15日 23:52:57
6楼
上面一句话,下面就往死里干呐。哎,方案不错,但施工难度太大啊,将来要是有改造难度也不小,还要专门力度的桥架。我看没必要。
回复
dylan3940
2011年07月16日 15:12:38
7楼

虎头蛇尾啊,还不如平均用力
回复
cao52579088
2011年07月16日 18:23:10
8楼
这是以前在坛子里发现的,南非一工厂的。难道是学他们的?
1.jpg
2.jpg
回复
lygguoao123
2011年07月17日 13:40:07
9楼
回复
weikkf
2011年07月17日 21:37:43
10楼
如果仅是从防尘的角度那么把每层桥架都盖上盖,是不是也行啊,立着安装桥架难道效果就比盖上盖好吗?
回复
星湖
2011年07月18日 09:26:53
11楼
这难度的确比较大,向施工人员致敬。
回复

相关推荐