立式桥架,放电缆时非常有困难,设计院总工解释是防止灰尘,
立式桥架,放电缆时非常有困难,设计院总工解释是防止灰尘,
2楼
方案不错就是敷设难度加大,和固定的方式,这个尼龙扎带容易老化的
回复
3楼
回复
4楼
本来平放的桥架工程预计10天,竖着的干了13天。开始监理要求很严,有不少是返工的,到了最后,工期限制,就没那么严了。
回复
5楼
很有感触,工期和质量实实在在有冲突啊
回复
6楼
上面一句话,下面就往死里干呐。哎,方案不错,但施工难度太大啊,将来要是有改造难度也不小,还要专门力度的桥架。我看没必要。
回复
7楼
虎头蛇尾啊,还不如平均用力
回复
8楼
这是以前在坛子里发现的,南非一工厂的。难道是学他们的?
回复
9楼
回复
10楼
如果仅是从防尘的角度那么把每层桥架都盖上盖,是不是也行啊,立着安装桥架难道效果就比盖上盖好吗?
回复
11楼
这难度的确比较大,向施工人员致敬。
回复