各位高手好,由于我是第一次做人防,并且手头这个工程规模又大又复杂,有几个问题拿不准,在此提出,向各位大侠学习!也希望有同样问题的年轻工程师都来学一下!1.何种情况必须用防爆地漏,何种情况用一般的即可?2.是不是必须保证每个防护单元和每个防火分区都要有一套信号阀、水流指示器?人防外的一小块儿也要单独设一套吗?3.每个防护单元的消火栓都要成环?各防护单元的消火栓环网也要连接起来?
各位高手好,由于我是第一次做人防,并且手头这个工程规模又大又复杂,有几个问题拿不准,在此提出,向各位大侠学习!也希望有同样问题的年轻工程师都来学一下!
1.何种情况必须用防爆地漏,何种情况用一般的即可?
2.是不是必须保证每个防护单元和每个防火分区都要有一套信号阀、水流指示器?人防外的一小块儿也要单独设一套吗?
3.每个防护单元的消火栓都要成环?各防护单元的消火栓环网也要连接起来?
12楼
是有这两本规范,
这位水友有2005年版的人防防火规范???
回复
13楼
2.是不是必须保证每个防护单元和每个防火分区都要有一套信号阀、水流指示器?人防外的一小块儿也要单独设一套吗?
---个人认为按照防火分区设置即可,不必考虑防护单元。
---人防外的一小快可以在同一防火分区的人防内设置防护阀门,引支管出去接。
1、3同老王。
to:老王
现在规范已要求设置防护阀门了,不采用防爆阀门。---05年版设计规范
回复
14楼
是的,今天仔细看了,的确是这样,感谢applan更正。
回复
15楼
这个写错了,applan已提出,《人民防空工程设计防火规范》GB50098 是01年版,《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005版。
回复
16楼
有钱的同志且有志于熟悉其它专业的,可以看防空地下室设计手册,设备专业的都有
回复
17楼
多谢 applan、老王、dabaolyw及eric.wang!!
看来我发这个帖子的作用起到了,大伙都可以多多学习!!!
谢谢各位!
回复
18楼
1.何种情况必须用防爆地漏,何种情况用一般的即可?从人防地面向非人防集水坑排水 必须用防爆地漏.人防内部排水则不用
2.是不是必须保证每个防护单元和每个防火分区都要有一套信号阀、水流指示器? 每个防火分区都要有一套信号阀、水流指示器.防护单元不必,因为喷淋只为平时服务.
3.每个防护单元的消火栓都要成环?各防护单元的消火栓环网也要连接起来? 消火栓环网以整个地下室为单位,每个防火分区各部位都应满足两股水柱.跨防护单元管道应设防爆波阀(两个,一侧一个).
回复
19楼
多谢 visevesa!
看来您对人防的东西认识很深刻,肯定做过不少人防的项目!!
另外,请问 visevesa,您回答的有关防爆地漏的设置范围与老王同志在5楼的看法有出入啊,究竟人防出口的扩散室、滤毒室、排风竖井或是人员掩蔽的脱衣室等处需设防爆地漏吗?老王的解释很有道理啊!
欢迎高手进来探讨这个问题!!
回复
20楼
建议看一下最新出的图籍
《人民防空地下室设计规范》图示 给排水专业
21块,还算便宜
里面讲的非常详细。
看了以后对人防有了更深的认识。
这两天正在学习中。
回复
21楼
给大家一个建议,现在北京人防办提出不允许使用防爆波阀门,理由是该阀门不能隔烟和气体。只可以装承压不小与1.0MPa铜芯或不锈钢芯闸阀。
回复