【请教】关于一主一备变压器如何经济运行的问题
dust
dust Lv.2
2011年07月13日 08:24:15
来自于变压器
只看楼主

问题说明如下:一个泵站,5台110KW水泵,4用1备,也就是做多4台同时运行。供电要求:必须按二级负荷供电,就是说泵站不停电了,SO 选取两台630KVA的变压器。处理方案1:一台常规运行,另一台空置备用,使用交流环网柜,高压不联络,但低压联络。处理方案2:两台变压器同时运行,各带2台110KW水泵,高低压均联络。10KV缺电或一台变压器故障时都可正常运行。请教Q1:高压不联络时,环网柜每侧3台即可;高压联络,必须加联锁总开柜,就是说每侧要4台柜,对么??

Q2:那种方案经济?我想要么就一定比别人经济,否则我都想上中置柜了。
最后感谢~~~
免费打赏
iamcmh
2011年07月13日 08:49:22
2楼
1. 是这样的。
2. 一用一备经济些,变压器的损耗也少些。
回复
lingxuct
2011年07月13日 10:47:30
3楼
2台630变压器,“高压不联络”或“高压设联络”说明有二条高压进线。

最灵活的设备配置:高压做母联BZT,低压也做母联BZT,运行方式可以灵活变动。

最经济的设备配置:无高压柜,在变压器室装负荷开关,低压还是需要母联BZT。

最经济运行方式:高低压全人工操作,无自动BZT,正常运行方式为一条高压运行,另一台变压器的负荷开关拉开。碰上一条停电时,人工切换到另到变压器。

因为是泵站,连续生产的要求不高,切换操作在半小时内也能完成。为安全(二条高压进线不能并)起见,可以在低压母联上加电气联锁,当母联开关两侧都有电时,无法合母联(进线开关也可以这样做)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-7-13 10:50 编辑 ]
回复
wq-lin
2011年07月13日 11:20:15
4楼
两路10kV电源线,要比高可靠费的,比了之后还不是话切换就可以切换。
回复
缥缈峰
2011年07月13日 17:17:36
5楼
上什么环网柜呀
变压器一用一冷备用即可;
高压使用BZT,不使用当然更经济了;
低压无需做BZT,只做互相连锁即可,人工切换;
回复
fuguoyou2008
2011年07月13日 17:55:12
6楼
10KV要收高可靠费, 变压器同时运行实际情况好些!
回复
goodstudy0511
2011年07月13日 20:38:08
7楼
高压不用BZT,低压用,用的东西越少越经济拉
回复
liaogong520
2011年07月13日 21:09:11
8楼
在两路高压侧做母线桥装一个隔离开关,一路变压器故障检修时,把母线上的隔离开关合上
由另一路带。
回复
jlkinglor
2011年07月13日 22:10:02
9楼
请问,变压器高压侧如果采用负荷开关,怎么实现变压器的短路保护呢?
回复
cibeidebishou
2011年07月14日 08:35:48
10楼
负荷开关一般都是和熔断器配合来保护变压器的!环网柜基本都是这样的配置!
回复
yedapao
2011年07月14日 09:06:59
11楼
学习了
回复