【请教】关于一主一备变压器如何经济运行的问题
dust
dust Lv.2
2011年07月13日 08:24:15
来自于变压器
只看楼主

问题说明如下:一个泵站,5台110KW水泵,4用1备,也就是做多4台同时运行。供电要求:必须按二级负荷供电,就是说泵站不停电了,SO 选取两台630KVA的变压器。处理方案1:一台常规运行,另一台空置备用,使用交流环网柜,高压不联络,但低压联络。处理方案2:两台变压器同时运行,各带2台110KW水泵,高低压均联络。10KV缺电或一台变压器故障时都可正常运行。请教Q1:高压不联络时,环网柜每侧3台即可;高压联络,必须加联锁总开柜,就是说每侧要4台柜,对么??

Q2:那种方案经济?我想要么就一定比别人经济,否则我都想上中置柜了。
最后感谢~~~
免费打赏
nyytjo
2011年07月14日 09:11:21
12楼
回复
jkllkjjj
2011年07月14日 09:21:22
13楼
学习下。同意6楼,高低压做一个备自投就可以了,另一个做电气互锁就行了,如果真的要求是不断电的话。
回复
afanti1988
2011年07月14日 09:28:14
14楼


对头,比高压断路器便宜~~
回复
wtyvip
2011年07月14日 09:49:23
15楼
工作的时间不长,不太懂高低压配电的问题,学习下。
回复
电气之家
2011年07月14日 18:42:37
16楼
两台同时工作,并列运行,故障时一台作为全部重要负荷,中间设母联,低压段分段母线同时运行。这样经济些,因为变压器业主安装上不用一年也得交钱。
回复
ejiajiay
2011年07月15日 10:27:04
17楼
嗯,这个问题还不太了解,学习一下!@
回复
hsq5000
2011年07月15日 11:59:57
18楼
泵站,而且是二级负荷,应允许故障时手动切换。如果想省钱还实用,建议考虑下列方案
:屋外或屋内两回进线都装设跌落保险(你的变压器容量很小,简易电器上),高压不设母线段,一会进线带一台变压器,平时保持两回进线都有电,但变压器一台运行。低压侧设一端母线,两回进线,两回进线开关闭锁,或者直接装一个双头隔离开关1000A,更省,也没那么多级保护配合问题。

能满足功能的情况下设计越简单越实用
回复