在地下室车库,消防管道与给水管道,通风管道,电气桥架各自的安装高度一般是如何规定?图纸上没发现有标高尺寸
在地下室车库,消防管道与给水管道,通风管道,电气桥架各自的安装高度一般是如何规定?图纸上没发现有标高尺寸
2楼
回复
3楼
自己想办法吧!我目前正好也有一工程到了这个节点。我通常的做法是喷淋管道紧贴梁底,然后是通风管道,再后是电缆桥架,给水管道等。大的原则是确保车库净高不低于2.2米。当然具体问题要具体分析,集思广益吧楼主。
回复
4楼
回复
5楼
同意这个说法。。。给排水管道可以穿插在其他管道中吧
回复
6楼
难道你们工地没有技术交底,那你查设计说明上提到的安装图集吧
回复
7楼
设计图纸怎么会没有标高的?一般有问题也是系统多,管道种类多,各专业的图纸标高什么的有交叉的地方,需要现场综合排下
回复
8楼
需要做一个管线综合图,尤其是有交叉管线的部位一定有一个剖面,把各类管线标高定好了!
回复
10楼
综合布置要出图的吧,这个没有提前画好肯定会纠缠的。
回复
11楼
看技术交底,然后结合现场情况做……
回复
12楼
最重要的是保证车道下面净高必须是在2.2米以上。热力管道必须在桥架以上。其余遵从大管在上小管在下、小管径避让大管径、压力流避让重力流的基本原则啦。
管线综合图最重要!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复