游泳馆及展厅的空调末端设计
zhengdong929
2006年05月26日 08:46:49
来自于中央空调
只看楼主

请各位高手给小弟指点一下在这套图纸中存在那些不足,小弟在此谢过了!!!

请各位高手给小弟指点一下在这套图纸中存在那些不足,小弟在此谢过了!!!
6878f02768b5cadd2b1e.rar
764 KB
立即下载
njzxh
2006年05月26日 14:51:04
2楼
先顶再下来看看.
回复
njzxh
2006年05月26日 15:32:14
3楼
图纸看了一下,觉得有些问题,楼主不要介意我大嘴巴哦,嘿嘿.
1\标注的文字要统一.
2\泳池风管布置不甚合理,选择散流器做为风口也有些不妥.
3\办公楼部分设备跑到室外了.
4\系统图应标准管径
5\自动排气阀应标注口径.
6\...不能再说了...嘿嘿...
回复
csrudkwp
2006年05月26日 19:35:25
4楼
这是个游泳馆吗?我怎么没有找到游泳池呢?
一楼的空调平面图中,风道的直径变化太多了吧,总共才36米多吧,应该还没有,变了太多了。
二楼的风道也觉得太多了,这么短的距离能不能直接送风?散流器很多阻力很大的。
个人看法,
回复
zhengdong929
2006年06月02日 09:23:18
5楼
小弟在此谢过了!!!
回复
litie8
2008年07月31日 14:46:20
6楼
图纸比较精细,谢谢了!