消火栓怎么样的情况下要用双出口的不能用单出口的,规范有没有指出?双出口的保护范围能不能当成两个单出口来用?卷盘呢?
消火栓怎么样的情况下要用双出口的不能用单出口的,规范有没有指出?双出口的保护范围能不能当成两个单出口来用?卷盘呢?
2楼
在除上海外国内的其他地区的高层住宅里,为了满足两股水头同时到达每一个地方,规范允许使用双栓消火栓。
双栓消火栓有单阀双栓和双阀双栓两装。单阀双栓的实际作用跟单栓消火栓是相同的,因为其控制阀门只有一个。
有的观点说,消火栓所在地方发生火灾的时候就不能保证该层消火栓的正常使用。所以在上海住宅规范和灭火规程
上一般不推荐使用双栓。但是在条行建筑的尽头还是可以用一用的。住宅里好像可以,但是公共建筑应尽量避免使用双栓消火栓。
回复
3楼
《高规》7.4.2条有说明什么情况可以采用双阀双出口消火栓。
回复
4楼
如果是单层厂房,当布置两个单出口消火栓有困难,那么双阀双出口的能不能当成时两个单出口的保护范围?
回复
5楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
7楼
上海规定在条形建筑的端头可设置双阀双出口消火栓.
回复