给水管网施工中阀门井的设置原则
zjyzjy123
zjyzjy123 Lv.2
2011年07月11日 17:42:28
只看楼主

学习学习

学习学习
免费打赏
guoyan0106
2011年08月15日 15:27:24
2楼
3.4.5给水管道的下列部位应设置阀门:
*小区给水管道从城镇给水管道的引入管段上
*小区室内环状管网的节点处,应按分隔要求设置。环状管段过长是,宜设置分段阀门
*从小区给水干管上接出的支管起端或户管起端
*入户管、水表前和各分支立管
*室内给水管道向住户、公用卫生间等接出的配水管起端(系统发生变化的位置地方)
*水池(箱)、加压泵房、加热器、减压阀、倒流防止器等处应按安装要求配置(检修和控制的要求)
回复
huangzhimin
2011年08月16日 10:03:47
3楼
根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 第7.4.5 条规定:输水管(渠)道的始点、终点、分叉处以及穿越河道、铁路、公路段,应根据工程的具体情况和有关部门的规定设置阀(闸)门。输水管道尚应按事故检修的需要设置阀门。
配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过 5 个。
回复
mojianhan
2011年08月16日 16:38:10
4楼
我之前也提过这样的问题 整理了一下 有不对的地方麻烦其他童鞋指出
1阀门位置可结合连接管以及重要的供水支管的节点设置,干管上的阀门间距一般为500-1000m
2一般 干管上的阀门 设在连接管下游 以使关阀时尽可能的减小对支管的影响
3支管和干管相连处 一般在支管上设阀门 以使支管检修不影响干管供水
4消火栓前要设阀门
5支干管上阀门的布置 两阀门间最多5个消火栓为宜 俩消火栓间隔最大120m 那就是说差不多500m左右就得再设另一个阀门
回复
xiloumanyue
2011年08月16日 23:07:46
5楼
楼上正解,市政管网基本是这样的!
回复
longfeiwen
2011年10月10日 10:28:31
6楼
感觉第4、5有点矛盾, 请问既然消火栓前都要设置阀门,那么两个阀门之间的最多不就一个消火栓吗?
回复
mojianhan
2011年10月11日 09:27:06
7楼

--------

两个阀门之间的不超过5个消火栓是针对干管上的阀门而言的
回复
simsex
2011年11月03日 15:10:17
8楼
学习了,谢谢各位
回复
lx090718hxm
2011年11月19日 11:43:31
9楼
学习学习,感觉挺不错的。
回复
charles1016
2012年06月06日 17:08:19
10楼
总结的不错。有没有相关的书籍介绍呢
回复
cocoaitumu
2012年12月25日 16:50:54
11楼
感谢ls各位幸苦的总结跟无私分享,不知道对于水流方向不确定的环状管网在道路交口处是不是需要在上下游均设阀门?求指点
回复

相关推荐

APP内打开