我现在做一个自动喷淋改造工程,原来没有自动喷淋系统现在需要设。他周围没有空地,有一个地下室,请问怎么样能满足水池的需要呢是在原有地下室中再建水池还是无负压,还有什么好的方法呢????

我现在做一个自动喷淋改造工程,原来没有自动喷淋系统现在需要设。他周围没有空地,有一个地下室,请问怎么样能满足水池的需要呢
是在原有地下室中再建水池还是无负压,还有什么好的方法呢????
免费打赏
lingling2824
2006年05月25日 14:04:22
2楼
没有人知道么?
回复
kibo
2006年05月25日 18:13:16
3楼
请详细说明一下工程情况
回复
xfd831
2006年05月25日 20:52:20
4楼
无负压能做么?如果当地自来水公司许可,可以在地下室或适当的地方,做个喷淋泵房间好了。
如果不允许,那是需要做水池+泵房间了,水池大小根据你的喷淋设计计算出来的。
回复
little_strong
2006年05月25日 20:55:28
5楼
现在无负压用于消防好像还没允许,还是想个方法,怎样设个水池吧
回复
yaaaa
2006年05月26日 08:51:58
6楼
如果你在上海的话,只要满足一定的条件,是可以不用设消防水池的。
回复
saerka_rock
2006年05月26日 11:18:24
7楼
只要消防大队认可。沟通一下看看
回复
jinea
2006年05月26日 15:25:12
8楼
广告贴,内容已删除

回复
猪仙
2006年05月26日 15:39:53
9楼
如果符合要求,可以考虑局部作用系统。。。。。。。。。。。。。。
回复
nick_wujq
2006年05月27日 17:14:03
10楼
楼上的是个好主意,局部作用系统可以跟消火栓合用一套消防设备,可以解决水池的问题。
当然楼主的工程要符合设局部作用系统的条件。
回复
ah-wangjun
2006年05月27日 17:40:01
11楼
具体情况楼主交待不是很清楚,这种改造工程由于受到既有因素的控制,所以要完全满足规范有一定难度,可以考虑和当地消防部门协商解决,但是无负压不建议采用,应为无负压可能断水,这是消防系统不能允许的。
回复