【讨论】难倒一批总工和专家的变压器和发电机容量问题!
amdintellive
2011年07月08日 19:02:29
来自于变压器
只看楼主

现在有一个大型车库,建筑面积12W多平方,分为6层,每层分排烟风机负荷为133KW,均分成6个防火分区,排烟风机总负荷6X133kW。消防水泵负荷37kW,喷淋泵负荷45kW,照明430kW,电梯2X22kW,卷帘门213kW。选变压器和发电机的时候和甲方有争议,本人选择2000kVA变压器,1200kW的发电机,甲方要求压缩变压器的容量和发电机的容量。1,我选排烟风机每层为1.0,总的需求系数为0.8; 甲方要求再降低一点到0.4;

现在有一个大型车库,建筑面积12W多平方,分为6层,每层分排烟风机负荷为133KW,均分成6个防火分区,排烟风机总负荷6X133kW。
消防水泵负荷37kW,
喷淋泵负荷45kW,
照明430kW,
电梯2X22kW,
卷帘门213kW。

选变压器和发电机的时候和甲方有争议,本人选择2000kVA变压器,1200kW的发电机,
甲方要求压缩变压器的容量和发电机的容量。

1,我选排烟风机每层为1.0,总的需求系数为0.8; 甲方要求再降低一点到0.4;
2,还有变压器容量也要降低,理由是消防负荷基本不用,平时都是照明,甲方要降低到800kVA;
3,消防水泵和喷淋泵做在比较远的地方,甲方不愿意从发电机拉线,需要到另外一个地方拉线,这个地方不能满足双电源的要求。
我怎么来说服甲方啊?急急急!!

[ 本帖最后由 amdintellive 于 2011-7-12 08:35 编辑 ]
嘻嘻哈哈
2011年07月09日 07:50:24
2楼
个人认为800kVA足够,选变压器应选消防负荷和平时负荷中大者,不是相加,消防泵和喷淋泵不能满足双电源那排烟风机、应急照明、防火卷帘等消防负荷能满足?这个本身就不难确定。
回复
qian68747
2011年07月09日 08:18:48
3楼
既然这个地方不能满足双电源,那你设计就只要能满足除消防负荷以外的负荷供电就可以,所有消防负荷全部从以外的地方拉电源来供电。
回复
amdintellive
2011年07月09日 09:37:13
4楼
另外排烟风机是双速风机,平时低速,消防的时候高速!
回复
ccj8989
2011年07月09日 23:09:21
5楼
甲方都是大多从表面上去省钱的,不会去想以后是否可以正常安全运行
回复
woheni2010
2011年07月09日 23:23:13
6楼
不管怎么说 2000的变压器毛姑姑也太大了吧 兄弟!!!
回复
elanway
2011年07月10日 11:27:44
7楼
消防负荷不应计入总负荷中,甲方提出的需要系数也是有依据的。
回复
y502x
2011年07月10日 16:31:25
8楼
学习了.
回复
cctv1_ding
2011年07月11日 09:46:05
9楼
7楼意见可行,其他的扯蛋
回复
djian88
2011年07月11日 10:14:36
10楼
学习学习
回复
电气耐力
2011年07月11日 10:17:59
11楼
着火的时候还要开风机?不怕烧的大啊?!民用和工业就是不一样啊
回复