只看楼主

有几个有关湿式报警阀和喷淋泄水管的问题一直搞不清楚。想请教各位一下。1。 湿式报警阀是否一定要排水。2。 湿式报警阀能否放置在管井里面。还是一定要放在泵房里面。3。 如果湿式报警阀能放在管井里,放湿式报警阀的管井是否一定要排水,排水能否接到喷淋的泄水管里面。

有几个有关湿式报警阀和喷淋泄水管的问题一直搞不清楚。想请教各位一下。
1。 湿式报警阀是否一定要排水。
2。 湿式报警阀能否放置在管井里面。还是一定要放在泵房里面。
3。 如果湿式报警阀能放在管井里,放湿式报警阀的管井是否一定要排水,排水能否接到喷淋的泄水管里面。

aisini123
2006年05月25日 08:57:53
2楼
1,湿式报警阀处需做排水。
2,湿式报警阀可以放在管井内。
3,楼主所说的泄水管是否指试水装置排水?可用地漏接入。如为喷淋泵泄水,则应接至泄水管阀门后。
回复
rhg1971
2006年05月25日 09:05:57
3楼
1.要
2.放在管井,维修保养不方便。
回复
jianyh
2006年05月25日 09:58:06
4楼
湿式报警阀处要排水-----报警阀常维护,会有水泄漏下来。(不包括试水的出水)
式报警阀放置管井-------可以,但要有足够空间来检修。

应该可以接到泄水管里吧!!
回复
saerka_rock
2006年05月25日 10:21:09
5楼
喷淋的试水排水管子很大的哦~
回复
micozhou
2006年05月25日 11:08:50
6楼
回答你的问题:
1.一定要排水。
2.可以布置在管道井内,但这样不便与管理和维护,甚至如果水力警铃也安装在里面的话,声音都听不到。还是尽量安装在消防泵房内。
3.如果一定要装在管井内,必须设专用排水管,直接接至报警筏试验排水管(有压力,流量大,流速快,不宜排到地漏)
回复