高压是没有零线的,那它的地线在做的时候有什么要求吗,如三相不平衡或断相,发电机那端会怎样
高压是没有零线的,那它的地线在做的时候有什么要求吗,如三相不平衡或断相,发电机那端会怎样
12楼
高。低压接地都要分开,怎么能接到一起呢?缺相会烧坏电机,假如保护不当的话。说起缺相其实这个问题讲起来有些复杂。
回复
13楼
学习 学习,看高手回复~
回复
14楼
同意上述观点
回复
15楼
高压柜外壳是要求严格接地的哈。
回复
16楼
顶
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
回复
17楼
一般高低压的接地是分开的 高压而且还两端都要接地,重要的场所一二次接地还要分开。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
18楼
高压一次好像没有接地的,一般没有中性线嘛;然后二次线有N线,有PE线,柜体上有接地螺栓,还有些记不清了。我碰到的高压柜都有综合保护装置,每段母线还有弧光接地报警,三相不平衡会有PT/CT断线报警,接地/弧光都有报警,好像有的还有谐振报警,可能是负荷造成电网电压波动过大报警。。。如果有什么故障用户端变配电装置都会报警,如果严重会自动跳闸,一般不会影响发电部分。
回复
19楼
有待研究。。。。。。。。。。
回复