【请教】高压柜的接地线应该怎样做
yuhai293711
yuhai293711 Lv.10
2011年07月08日 06:58:12
只看楼主

高压是没有零线的,那它的地线在做的时候有什么要求吗,如三相不平衡或断相,发电机那端会怎样

高压是没有零线的,那它的地线在做的时候有什么要求吗,如三相不平衡或断相,发电机那端会怎样
免费打赏
zhangwenzhi1985
2011年07月09日 20:34:22
12楼
高。低压接地都要分开,怎么能接到一起呢?缺相会烧坏电机,假如保护不当的话。说起缺相其实这个问题讲起来有些复杂。
回复
aqdptg
2011年07月09日 21:06:40
13楼
学习 学习,看高手回复~
回复
春英
2011年07月11日 14:46:16
14楼

同意上述观点
回复
dongge6666
2011年07月11日 15:24:14
15楼
高压柜外壳是要求严格接地的哈。
回复
hui77430768
2011年07月11日 22:19:09
16楼

回复
chjs001
2011年07月12日 09:37:59
17楼
一般高低压的接地是分开的 高压而且还两端都要接地,重要的场所一二次接地还要分开。
回复
jkllkjjj
2011年07月13日 15:45:59
18楼
高压一次好像没有接地的,一般没有中性线嘛;然后二次线有N线,有PE线,柜体上有接地螺栓,还有些记不清了。我碰到的高压柜都有综合保护装置,每段母线还有弧光接地报警,三相不平衡会有PT/CT断线报警,接地/弧光都有报警,好像有的还有谐振报警,可能是负荷造成电网电压波动过大报警。。。如果有什么故障用户端变配电装置都会报警,如果严重会自动跳闸,一般不会影响发电部分。
回复
teamorain
2011年07月14日 23:29:00
19楼

有待研究。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开