高压是没有零线的,那它的地线在做的时候有什么要求吗,如三相不平衡或断相,发电机那端会怎样
高压是没有零线的,那它的地线在做的时候有什么要求吗,如三相不平衡或断相,发电机那端会怎样
2楼
高压柜外壳是要接地的,还有柜内二次元件也有要求接地的。还有柜下方的接地刀闸,这些都有接地要求。
因为高压柜的基础是接地的,接地铜排可经底脚固定螺栓与地相连,接入地网。
三相不平衡或断相,发电机保护装置会动作的。经母线上的电压互感器接入的电压保护装置也会动作或发“TV断线”信号。
回复
3楼
高低压配电房都有接地专用线的,高压柜的外壳等都要接到该处。
回复
4楼
高低压配电房都有接地专用线的,高压柜的外壳等都要接到该处。
回复
5楼
高压配电系统都设有专用的接地网,高压设备的外壳.避雷器等都要接到接地网
回复
6楼
回复
7楼
只做外壳接地,缺相报警,学习了
回复
8楼
回复
9楼
高压配电系统都设有专用的接地网,高压设备的外壳.避雷器等都要接到接地网
回复
10楼
高低压供配电装置外壳、互感器的二次侧、接地刀闸、避雷器等都必须可靠地与接地网连接,实际上在新建高低压供配电场所时,就安装接地,而且是一个整体接地网。
回复
11楼
外壳接地和二次设备的接地可以接在一起吗?接一起容易损坏二次设备,我们公司要求分开,二次单独接地,用绝缘子将二次接地铜排与外壳分开,但施工单位经常把二次接地空在那里,搞得我们也很无奈
回复