超压自动排气阀门这样选对吗?
xuke854
xuke854 Lv.8
2006年05月24日 15:33:12
来自于通风排烟
只看楼主

摘录:2.排风系统设备的选型:  排风系统相对于防护送风系统来说,设备少,管道简单,设备的选型主要是防爆波活门;自动排气阀门或防爆超压自动排气活门的选择计算,防爆波活门的确定同送风系统,但应注意:若平时通风与战时通风合用消波设施时,应选用门式防爆波活门;自动排气阀门或防爆超压自动排气活门的数量按下式计算:  n=(Lj-L1)/(Lp)   (个)  式中:Lj——过滤式通风的进风量m3/h;

摘录:
2.排风系统设备的选型:
  排风系统相对于防护送风系统来说,设备少,管道简单,设备的选型主要是防爆波活门;自动排气阀门或防爆超压自动排气活门的选择计算,防爆波活门的确定同送风系统,但应注意:若平时通风与战时通风合用消波设施时,应选用门式防爆波活门;自动排气阀门或防爆超压自动排气活门的数量按下式计算:
  n=(Lj-L1)/(Lp)   (个)
  式中:Lj——过滤式通风的进风量m3/h;
L1——规定超压下的漏风量,按清洁区容积的4%计算m3/h;
Lp自动排气阀在规定超压下的排气量m3/h,当p=40Pa时YF-D150,YF-D200和Fcs-250型排气量分别为:190m3/h;300m3/h;700m3/h。

假如现有掩敝人员700人,滤毒式送风量按2.5m2/h.p计算,则Lj=1750m3/h。
请大家看上面的公式,L1为规定超压下的漏风量,按清洁区容积的4%计算,单位为m3/h。如果清洁区容积为600m2*3m=1800m3,它的4%即为72m3,可是此处的单位是m3而不是m3/h,请问公式中L1的单位是如何得来的?
个人理解风量的单位肯定是m3/h才对,那么L1究竟该如何确定?请发表高见。谢谢。
toplhc
2006年05月24日 16:36:05
2楼
算的时候在后面除以1小时

回复
zhangxin135
2006年05月24日 16:39:52
3楼
公式没错,单位也没错。
这个是滤毒通风时防空地下室保持正压所需的漏风量,可以这样理解,就是每个小时有4%体积的风量是泄漏出去的
回复
xuke854
2006年05月25日 09:25:19
4楼
明白了,谢谢楼上朋友的解答。
回复
zcalert
2006年05月27日 11:41:25
5楼
这是摘录哪里的?没接触过
回复
swangoose
2007年08月22日 10:18:15
6楼
好啊
回复

相关推荐

APP内打开