【请教】监理说风管这样制作有大问题,你们看呢?
gufeng241
gufeng241 Lv.3
2011年07月07日 15:15:37
来自于通风排烟
只看楼主

小弟 最近做了个中央空调风管制作安装的小活。遇到一些问题,请高手指教。风管为酚醛复合风管。在制作支流三通时,我们是进风侧做个导流角,而另一侧是直角。等风管吊上去之后,监理看到了说因为主风管是2000×500的而两个支管都是1500×500的。气流到小管子,在两侧会碰壁,形成整趟风管窜动。也要做成导流角或兜风设计。难道要严格按照图纸做成兜风的么?有那必要么?图中红圈为上面所述直角。

难道要严格按照图纸做成兜风的么?有那必要么?
图中红圈为上面所述直角。

风管.JPG


风管2.JPG


图纸上三通.jpg

免费打赏
thiago
2011年07月10日 10:41:26
42楼
楼主,学习了
回复
chenxiuquan3
2011年07月10日 12:10:27
43楼
最保险的做法就是按图施工啊楼主。这样监理也就没有话说了
回复
engsimon
2011年07月10日 15:05:02
44楼
从技术和规范上都有这个必要。监理是正确的,那监理对工作还非常负责任。要是所有工程监理都能这样做,那工程质量和豆腐渣工程就少了。
回复
gsxie440215
2011年07月10日 18:35:42
45楼
如果风速不是太高,没什麽大问题,不过实现应该征求监理的意见。
回复
jackyzhang5
2011年07月10日 22:26:52
46楼
有什么问题监理也要负责的
回复
wandanny525
2011年07月11日 07:46:07
47楼
既然监理提出来了 你就改一下吧 虽然有点麻烦 但此时也没办法了 谁让开始时不提出来呢?
回复
peterbing198859
2011年07月11日 09:38:20
48楼
路过学习了,路过学习了
回复
dust2
2011年07月11日 15:06:54
49楼
没什么问题,小题大做了。
回复
xqxi
2011年07月11日 15:50:18
50楼
呵呵,看来以后压头还是要加大一点余量,理论与现场总是有那么多的差距。
回复
qiaoyuanhua
2011年07月11日 22:01:19
51楼
请监理吃顿饭,不合理的都会合理的。
回复

相关推荐

APP内打开