【请教】监理说风管这样制作有大问题,你们看呢?
gufeng241
gufeng241 Lv.3
2011年07月07日 15:15:37
来自于通风排烟
只看楼主

小弟 最近做了个中央空调风管制作安装的小活。遇到一些问题,请高手指教。风管为酚醛复合风管。在制作支流三通时,我们是进风侧做个导流角,而另一侧是直角。等风管吊上去之后,监理看到了说因为主风管是2000×500的而两个支管都是1500×500的。气流到小管子,在两侧会碰壁,形成整趟风管窜动。也要做成导流角或兜风设计。难道要严格按照图纸做成兜风的么?有那必要么?图中红圈为上面所述直角。

难道要严格按照图纸做成兜风的么?有那必要么?
图中红圈为上面所述直角。

风管.JPG


风管2.JPG


图纸上三通.jpg

免费打赏
春眠不觉晓
2011年07月12日 07:46:20
52楼
按施工图!!!!
回复
yl_415
2011年07月12日 08:37:44
53楼
不会有太大问题; 末端是否有阀,阻力是否相差比较大;监理认真是对的;需要你把监理搞定的
回复
rainbowyoung
2011年07月12日 10:47:47
54楼
同感,认为问题不大!
回复
wanjun1077
2011年07月12日 19:32:13
55楼
不改的话,那就末端调节风量好了
回复
coral_xns
2011年07月13日 21:28:09
56楼
哈哈哈,谁让咱们是施工方呢,不到位的话,麻烦是会多很多的。
回复
xiuzhu8
2011年07月15日 09:57:06
57楼
拿国标或行标给他们看,行标里画得比较清楚。
回复
jhj7826056
2011年09月21日 19:43:04
58楼
楼主做成直角肯定会出问题的!用光的折射举个例子,如果光在主风管中向前走,遇到直角是根本折射不过去的,倒角是给光一个折射的条件。同理,风在风管中走也一样!