请教:变压器容量核算
glm938
glm938 Lv.3
2006年05月24日 11:06:41
来自于变压器
只看楼主

我有一事请各位帮忙:1、我单位有一台10kV变压器,容量为1600kVA,现在一次侧电流有70A,准备加一台800kW的电炉,该如何核算?是否可以加?2、有一台10kV变压器,容量为1000kVA,现在一次侧电流有60A,准备加一台350kW的电炉和一台110kW的电机,该如何核算?是否可以加? 谢谢各位了

我有一事请各位帮忙:

1、我单位有一台10kV变压器,容量为1600kVA,现在一次侧电流有70A,准备加一台800kW的电炉,该如何核算?是否可以加?
2、有一台10kV变压器,容量为1000kVA,现在一次侧电流有60A,准备加一台350kW的电炉和一台110kW的电机,该如何核算?是否可以加?
谢谢各位了
免费打赏
边城浪子8
2006年06月01日 15:11:03
12楼



虎哥说下理由
回复
matthue
2006年06月01日 18:07:38
13楼
随便说说仅供参考:
1.一台10kV变压器,容量为1600kVA,现在一次侧电流有70A,当时无功补偿假设在0.90,计算如下:已用功率:p=1.732*UICOSφ=10*70*0.9=630kW,增加后负荷功率=630+800=1430kW,变压器在0.9时有功功率=1600*0.9=1440kW P变〉P负荷,勉强能使用;
电流计算: 1600kVA变压器总电流=2260A,一次70A时,二次电流为70*25=1750,800kW电炉电流=800/(1.732*380)=1215A变压器额定电流=2260<负荷电流(1215+1750)不能使用哩!!

容量校验勉强能用吗?电流校验对吗?
容量计算在一次侧进行,计算出1430KW,即使不考虑变压器铜损,那二次电流也只有2407A,计算电流却算出1215+1750=2965A。
回复
matthue
2006年06月01日 18:11:07
14楼
随便说说仅供参考:
jian_nor5201212
2006年06月02日 09:15:08
15楼
计算过程有少少错,公式原理没有错,总之是不能用
回复
glm938
2006年06月05日 10:48:37
16楼
谢谢各位的建议和大胆的发言!
回复
glm938
2006年06月05日 10:52:42
17楼
我在此特别感谢王若南老兄的指导!
回复
ztszhou
2006年06月05日 11:27:01
18楼
太大了,不能加啊...
另外加变压器吧.
回复
fuing
2006年06月05日 11:54:38
19楼
不好意思,因计算时BOSS走过,因此出了点计算问题,已经修正了!
回复
chenzonglai2004
2006年06月05日 13:19:56
20楼
就是