请教:变压器容量核算
glm938
glm938 Lv.3
2006年05月24日 11:06:41
来自于变压器
只看楼主

我有一事请各位帮忙:1、我单位有一台10kV变压器,容量为1600kVA,现在一次侧电流有70A,准备加一台800kW的电炉,该如何核算?是否可以加?2、有一台10kV变压器,容量为1000kVA,现在一次侧电流有60A,准备加一台350kW的电炉和一台110kW的电机,该如何核算?是否可以加? 谢谢各位了

我有一事请各位帮忙:

1、我单位有一台10kV变压器,容量为1600kVA,现在一次侧电流有70A,准备加一台800kW的电炉,该如何核算?是否可以加?
2、有一台10kV变压器,容量为1000kVA,现在一次侧电流有60A,准备加一台350kW的电炉和一台110kW的电机,该如何核算?是否可以加?
谢谢各位了
免费打赏
glm938
2006年05月31日 11:18:10
2楼
怎么没有人回答呀!哎
回复
zhujun_522
2006年05月31日 11:41:05
3楼
1:很负责任的告诉你不能加
2:很负责任的告诉你也不能加

原因 变压器容量不够 即使够象这么大的电炉我建议得单独设变压器!
回复
crazyboy
2006年05月31日 12:41:24
4楼
如果单看的话,加上后变压器负荷率太高。但是不知道楼主有没有什么特殊情况,比如说设备的同时使用情况是怎样的?是否存在不同设备不同时间工作的情况?
回复
fuing
2006年05月31日 12:50:15
5楼
随便说说仅供参考:
1.一台10kV变压器,容量为1600kVA,现在一次侧电流有70A,当时无功补偿假设在0.90,计算如下:已用功率:p=1.732*UICOSφ=1.732*10*70*0.9=1091kW,增加后负荷功率=1091+800=1891kW,变压器在0.9时有功功率=1600*0.9=1440kW P变<P负荷,不能使用;
电流计算: 1600kVA变压器总电流=2260A,一次70A时,二次电流为70*25=1750,800kW电炉电流=800/(1.732*380)=1215A变压器额定电流=2260<负荷电流(1215+1750)不能使用哩!!

2.10kV变压器,容量为1000kVA,现在一次侧电流有60A,当时无功补偿假设在0.90,计算如下:P=1.732*10*60*0.9=935kW
增加后负荷功率=935+350+110*0.9=1384kW,变压器在0.9时有功功率=1000*0.9=900kW 不能用哩!
电流计算:一次60A,二次电流为60*25=1500,增加负荷后电流=1500+350/(1.732*380)+(110*2)=2251A,1000kVA额定电流=1414A,不能使用哩!
回复
fangshengliao818
2006年06月01日 09:32:01
6楼
五楼说得很明白了
回复
王若男
2006年06月01日 10:43:20
7楼


回答的够具体
回复
star5
2006年06月01日 10:52:06
8楼
同意五楼
回复
ghm5566
2006年06月01日 11:16:01
9楼
顶五楼
回复
ghm5566
2006年06月01日 11:18:36
10楼
我对变压器还不太懂,请问五楼老兄你所在一次侧电流乘25,那么25是从哪里来的,不要见笑。
回复
crazyboy
2006年06月01日 12:16:52
11楼

高压/低压=10kV/400V=25。
楼主确认用电负荷的使用方式了没有?