【难题】供电触网网压不稳击穿地铁设备,求解方法
tt35000922
tt35000922 Lv.2
2011年07月07日 00:02:52
来自于继电保护
只看楼主

一个地铁设备,长时间与供电触网相连,但是使用情况比较少,最近网压不稳,很容易击穿这个设备1 只有在地铁亏电情况下使用2 操作处在司机室这设备就是一整流器,没电的时候靠他应急。有什么办法可以保护这设备啊。。。求高手~~~有没有办法让列车正常情况下与触网断开,应急时候让他接上。又怕拉弧~

一个地铁设备,长时间与供电触网相连,但是使用情况比较少,最近网压不稳,很容易击穿这个设备
1 只有在地铁亏电情况下使用
2 操作处在司机室
这设备就是一整流器,没电的时候靠他应急。
有什么办法可以保护这设备啊。。。
求高手~~~
有没有办法让列车正常情况下与触网断开,应急时候让他接上。
又怕拉弧~
免费打赏
淮岸听风
2011年07月08日 09:57:48
2楼
进线侧加装过电压保护器,或者稳压装置?
有用过这种设备的同学上来说说?
回复
dongge6666
2011年07月11日 15:56:22
3楼
加装自动稳压装置。或者将整流元器件的耐压选高些哈。
回复
zhshangbo
2011年07月12日 09:54:35
4楼
不是有个东西叫限压二极管么~~
回复