【求助】一个很闹心照明回路设计问题!请大侠帮助解决
乐果
乐果 Lv.4
2011年07月06日 15:58:56
只看楼主

总负荷180KW的照明回路(十五户,每户12KW,/三相)计算电流为273A,乘以1.25,选整定为350A,该电缆桥架敷设满铺(九根),取0.72修正系数,再考虑预留量及温度校正,选300MM电缆,查表其空气中载流量为620A,620*0.72=446A。这样计算可以吗?是不是可以这样计算呢,取消1.25整定的系数,直接考虑温度修正和预留量,及桥架修正系数来选取电缆呢?甲方不认可这个设计,说电缆选大了。大家觉得如何呢?

总负荷180KW的照明回路(十五户,每户12KW,/三相)计算电流为273A,乘以1.25,选整定为350A,该电缆桥架敷设满铺(九根),取0.72修正系数,再考虑预留量及温度校正,选300MM电缆,查表其空气中载流量为620A,620*0.72=446A。这样计算可以吗?是不是可以这样计算呢,取消1.25整定的系数,直接考虑温度修正和预留量,及桥架修正系数来选取电缆呢?甲方不认可这个设计,说电缆选大了。大家觉得如何呢?
免费打赏
w674184989
2011年07月08日 14:08:45
32楼
唉,来学习下,但还是看不太懂呢,菜鸟一个~~
回复
yuhuabin
2011年07月08日 14:15:56
33楼
计算电流就是以后需要同期用到的电流,希望设计时适当放宽,以免以后增容。。。。这是发展趋势!!!甲方往往只考虑成本!!!希望规范能随时代跟进
回复
yedapao
2011年07月08日 14:26:18
34楼
确实的大了。
回复
weihuanling
2011年07月08日 14:34:23
35楼
哈哈!!有意思!!
回复
moller2009
2011年07月08日 14:38:39
36楼
15户
同时使用系数难道为1?
180KW先300的电缆
想也不想大了是啥
回复
moller2009
2011年07月08日 14:40:44
37楼
选120的电缆足矣
回复
longshaodezhu
2011年07月08日 15:00:32
38楼
同意10楼的观点。
回复
ljphb
2011年07月08日 15:00:43
39楼
太大了,支持10HZ
回复
longshaodezhu
2011年07月08日 15:07:38
40楼
对了我还有个疑问,选电缆时修正系数是用来计算什么的?电缆的载流量和对应的表格中断路器电流有什么关系?谁给讲明白些??
回复
tiger2006
2011年07月08日 15:28:40
41楼
电缆选的是大了点
0.72是怎么回事?
回复