请教下隧洞施工难题
pwweb
pwweb Lv.4
2006年05月23日 20:52:07
只看楼主

目前正在施工的一个引水隧洞,断面4.5×4.5 单头进尺 目前是III类围岩,岩石也比较好爆,但目前施工地段水特别大,估计是正在过上面的沟,现在向各位前辈请教下遇到这种施工情况,怎样来调整施工措施,应该怎样来解决。

目前正在施工的一个引水隧洞,断面4.5×4.5 单头进尺 目前是III类围岩,岩石也比较好爆,但目前施工地段水特别大,估计是正在过上面的沟,现在向各位前辈请教下遇到这种施工情况,怎样来调整施工措施,应该怎样来解决。
免费打赏
maoqisheng
2006年06月04日 14:01:40
32楼
地下水比较丰富,采取以下方法进行施工:
1、在开挖掌子面上的适当位置布孔,采取钻深孔进行排水,同时有利于提高爆破效果。
2、排出的集中用水泵排出。为减少排水费用,有条件地可以考虑自流有组织排出。
3、在已经开挖完毕的洞顶架支撑,防止事故。
4、在支撑架上覆盖塑料布,减少人员的衣服淋湿。
回复
crdyj823
2006年06月05日 00:40:03
33楼
我现在所在的这个电站也是引水式电站,引水隧洞总长就有11公里,断面是3.5*3.8的,由于整个隧洞的坡度是千分之五,在引水隧洞下游工作面渗水、积水量大。已投入相当水泵进行抽排水,但是对施工进度还是有很大影响。有什么好的解决办法,望高手出来支一招。
回复
正午焰阳
2006年06月05日 15:56:41
34楼


感谢楼主为大家提供大量的资料,同时也感谢热心解答的朋友,谢谢!
回复
yihao9836
2006年06月06日 11:18:15
35楼
强灌浆 加乳化炸药
回复
cuijianbuo
2006年06月06日 16:45:06
36楼
感谢楼主为大家提供大量的资料,thank you!
回复
liqiaiweihua
2006年06月06日 18:17:35
37楼
这种情况我经历过,再渗水比较大的情况下,灌浆是不行的,所灌的浆会随着水一起流出,解决不了问题,最好的办法就是打超前排水孔
回复
afei19840520
2006年06月06日 20:34:38
38楼
同意楼上方法,采用超前排水孔,结合地表排水,洞子断面不大,不会有问题的
回复
jaky2162
2006年06月09日 10:48:24
39楼
遂洞涌水是正常现象
首先我想问一下,涌水是混水还是清水
我觉得首先应该排水,堵漏应该从源头,先查明通道在哪,
回复
sxxf2001
2006年06月12日 20:10:25
40楼
采用堵排灌的综合措施,根据现场实际的地质条件,可采用超前注浆小导管等方法综合考虑。
回复
prl71889227
2006年06月14日 15:38:57
41楼
就施工来看,云南的抚仙湖与星云湖工程的隧洞地下水抽水的方法还是有失败的地方。
1,就是在隧洞下游,由于施工单位为减少抽水设备,让地下水自流到积水坑,因此下游欠挖量就大!
2,就是有关地下水抽排费用的问题施工单位于业主僵持不下,导致工程进度很慢!
回复

相关推荐