请教下隧洞施工难题
pwweb
pwweb Lv.4
2006年05月23日 20:52:07
只看楼主

目前正在施工的一个引水隧洞,断面4.5×4.5 单头进尺 目前是III类围岩,岩石也比较好爆,但目前施工地段水特别大,估计是正在过上面的沟,现在向各位前辈请教下遇到这种施工情况,怎样来调整施工措施,应该怎样来解决。

目前正在施工的一个引水隧洞,断面4.5×4.5 单头进尺 目前是III类围岩,岩石也比较好爆,但目前施工地段水特别大,估计是正在过上面的沟,现在向各位前辈请教下遇到这种施工情况,怎样来调整施工措施,应该怎样来解决。
免费打赏
fm433817
2006年07月27日 11:54:34
42楼
多谢楼主的无私奉献!!!!!!!!!!!
回复
caoyuan
2006年07月31日 05:01:59
43楼
超前小导管双液注浆,可能会好点,在过上面有明沟或地下水位较高的地方应该是比较合适的选择.
回复
ljsll0803
2007年03月01日 17:25:20
44楼
好,下载完成了。学习。很好的资料。感谢各位为大家提供大量的资料,谢谢!
回复
shiylly
2008年12月21日 09:50:52
45楼
关地下水抽排费用的问题施工单位于业主僵持不下
回复
ragestone
2009年01月04日 22:29:08
46楼
这个要视工期和工地现有技术手段来决策,但是要加强抽排措施;万不得已可以停下来做超前止水注浆,折衷的办法是采取上面一位仁兄所提到的小导管结合双液浆的办法。
关于业主和承包商就抽排水费用僵持不下,我认为可依据承包商合同中所承诺的抽排设备总功率等指标考核,如确实达到涌水标准或者远远超过涌水标准,且承包商抽排力量已达到或超过合同承诺,则可由承包商提出索赔,业主以索赔的形式支付抽排费用;若承包商由于抽排措施不利,或者抽排措施不当的,应由承包商先达到合同承诺的抽排力量,此间发生费用自理。