11+1,18+1,32+1的跃层住宅很多,跃层无入户门,跃层部分的走道你设置消火栓了吗?
11+1,18+1,32+1的跃层住宅很多,跃层无入户门,跃层部分的走道你设置消火栓了吗?
2楼
今天电话咨询了一下本市消防总队建审处
他们的回答很干脆,如果无入户门可以不设置消火栓和喷淋;但是从他们验收的情况看,大多少的工程都是安装了的。
我说如果要在跃层设置喷淋,水箱设置高度一般都不能满足压力要求,需要在置屋顶设稳压泵,他说这种情况可以把系统最不利点认定在跃层的下面一层(如果为32+1,那么最不利点即可认定为在32层),并在设计说明中做相应说明即可。
PS:接电话的长官很热情
回复
3楼
在哪个市呀?一般都没这么好的
回复
4楼
我没设,因为我个人认为不用设,原因在消火栓的保护范围里,可以不设。
回复
5楼
很多情况,下层消火栓是没法保护跃层的灭火距离要求的
回复
6楼
我认为消防总队建审处说的还算务实,不过设质站的经常提意见.
回复
7楼
我做了18+1的跃层
我的做法是在1-17F设置的单栓(共3个),18F的的单栓改为双栓,就是顶层环网上下拉的消火栓,
专家的说法是,这样才满足两股水柱,免得消防队找麻烦
回复