关于通风空调的几个问题请教!
yanyanjq
yanyanjq Lv.2
2006年05月23日 09:47:29
只看楼主

请不见笑,几个问题想请教一下前辈.1、弯头导流叶片是不是每一个通风管道拐弯处都会设置的?2、风管检查孔和风量测定孔具体怎么设置?是不是每个系统就设一个?3、静压箱的设置是不是都有说明的,或则图上会表示出来,可是我的说明里没有图纸上也没有,是不是就不用设置静压箱?4、是不是通风系统都要设置防火阀?图上如果没有画出来,我该怎么计算?

请不见笑,几个问题想请教一下前辈
.
1、弯头导流叶片是不是每一个通风管道拐弯处都会设置的?
2、风管检查孔和风量测定孔具体怎么设置?是不是每个系统就设一个?
3、静压箱的设置是不是都有说明的,或则图上会表示出来,可是我的说明里没有图纸上也没有,是不是就不用设置静压箱?
4、是不是通风系统都要设置防火阀?图上如果没有画出来,我该怎么计算?

wl131488
2006年05月23日 20:57:13
2楼
1.没有必要,施工规范有规定,如下:
回复
wl131488
2006年05月23日 21:03:23
3楼
2.一般情况下是每个系统风管检查孔和风量测定孔各设一个;
3.静压箱图纸上如有,会标识其尺寸为长*宽*高,没有标识应该就没有设置,也不一定非得设置的;
4.通风系统不是都会设防火阀,只有风管穿越防火分区时才会设置的,图上没画,就不用计算了。
回复
yanyanjq
2006年05月24日 08:03:53
4楼
太感谢版主了!
回复

相关推荐

APP内打开