一审图单位要求明确钻孔灌注的“泛浆高度”,这是什么意思?书上查不到。请各位高人帮忙。谢谢了!

一审图单位要求明确钻孔灌注的“泛浆高度”,这是什么意思?书上查不到。
请各位高人帮忙。
谢谢了!
免费打赏
zhouhaici
2011年07月08日 20:15:28
22楼
本人实习中!!受教了!!
回复
shxuanru
2011年07月08日 21:33:41
23楼
应该是超灌高度吧,规范要求是不少于0.5m
回复
xchoice
2011年07月08日 22:17:35
24楼
这个名词不陌生,泛浆高度用的很多的额。
回复
annsem
2011年07月10日 13:33:31
25楼
泛浆高度只要是为了保证工程桩的桩头的有密实度,保证桩头有效承压。一般在设计上,都会通过超灌系数来保证泛浆高度,同时在规范上有对超灌系数及泛浆高度都有具体的要求。
回复
hntujg
2011年07月11日 09:02:52
26楼
各位同仁都是热心人,大热天还不忘伸出援手,谢谢
回复
ihaidai
2011年07月11日 10:09:16
27楼
恩 泛浆高度这个叫法是有点不形象
回复
cqrxieguanglin
2011年07月11日 10:30:26
28楼
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的6.3.30灌注水下混凝土的质量控制中:5 应控制最后一次灌注量,超灌高度宜为0.8~1.0m,凿除泛浆高度后必须保证暴露的桩顶混凝土强度达到设计等级。