自动喷淋设否(请教)
fllowerpig
fllowerpig Lv.2
2003年04月10日 14:04:56
只看楼主

共三千三百平米的商场,在二楼,建筑用防或墙分隔为三个防火分区,及每分区一千一百个平米左右,请问这是否要设自动喷淋系统??该商场下面(既一层)是独立分隔的门面,这就肯定不用喷淋了,但还需要什么消防措施呢????????????请各位指点

共三千三百平米的商场,在二楼,建筑用防或墙分隔为三个防火分区,及每分区一千一百个平米左右,请问这是否要设自动喷淋系统??

该商场下面(既一层)是独立分隔的门面,这就肯定不用喷淋了,但还需要什么消防措施呢????????????

请各位指点
免费打赏
fxlp
2003年04月10日 17:21:59
2楼
quchaguifan.
回复
yybu
2003年04月10日 17:31:38
3楼
建筑高度?是否有中央空调??
回复
xuanzhi
2003年04月11日 15:49:21
4楼
考虑自动报警
回复
lgmpjh
2003年04月13日 23:15:24
5楼
看样子,这栋商业楼每层建筑面积已经超过3000平方米,一、二楼全都要设置自动喷水灭火系统,一层都不能少。
回复
yinchunxi
2003年04月14日 09:58:39
6楼
同意lgmpih看法,每层均应该设,多看规范。高层和多层有相应的规定。
回复
ld1015
2003年04月19日 17:53:27
7楼
应该设的,
回复
xiaoxiao2008
2003年04月19日 18:01:04
8楼
上下层都设
回复
waterismoney
2003年04月23日 09:53:57
9楼
设!
回复
lanqwgl
2003年04月25日 20:53:55
10楼
应设
回复
handome
2003年04月25日 23:18:07
11楼
对对对对对对!!!!!!!!!!!