求助:消防排烟的问题
guozigangkaka
2011年07月04日 11:39:52
来自于通风排烟
只看楼主

38层的建筑,第25层1800m2,原有走道有两个机械排烟风口,每个风口风量为1000L/S,现改变隔断后,为无走道,增加了160m2,消防排烟还符合规范吗?这样是不是把原走道和办公区域合并成一个防火分区了?排烟风量如何计算了呢?

38层的建筑,第25层1800m2,原有走道有两个机械排烟风口,每个风口风量为1000L/S,现改变隔断后,为无走道,增加了160m2,消防排烟还符合规范吗?这样是不是把原走道和办公区域合并成一个防火分区了?排烟风量如何计算了呢?
免费打赏
crazy_123456
2011年07月04日 12:30:02
2楼
办公区需要排烟设计就参照《高规》条文,或者上海地区参照《上海规程》撒~
回复
guozigangkaka
2011年07月04日 14:36:23
3楼
这个有看过,但似乎不是很明确的。有点晕,所以上来问问。
回复
guozigangkaka
2011年07月04日 14:38:50
4楼
或者说,是不是需要增加机械排烟风量?不过,这个很难,大楼都用了N年了。
回复
crazy_123456
2011年07月04日 17:03:15
5楼
文字哪里说滴清楚呢,直接上传图纸吧~不看不知道~
回复
linhaipingfeng
2011年07月05日 16:55:18
6楼
说的不是很清楚,截一张图吧
回复
peterbing198859
2011年07月05日 20:39:06
7楼
路过看看,路过看看
回复
zln186
2011年07月07日 09:59:59
8楼
需要图纸来分析分析。好多办公楼改造都把原系统破坏了,要好好考虑,否则消防验收也通不过的。
回复
rainbowlv138
2011年07月08日 16:40:58
9楼
1.原来的设计可能是考虑排内走廊的烟气
2.现在情况完全不一样了,要看大的房间是否需要排烟,如果任意一点到达最近外窗距离都能满足在30米之内,则可以取消排烟
3.如果不满足,排烟量也要重新计算
回复
lyhfang
2011年07月08日 18:10:55
10楼
说的不清楚,看看图才行
回复
phtgp0125
2011年07月09日 10:03:02
11楼
1800平米不可能是两个防烟分区,咋设两个排烟口呢?而且防火分区的面积不会变,因为走廊本来就和办公室是一个防火分区
回复

相关推荐

APP内打开