外消火栓用水量如何计算?
zzj2002
zzj2002 Lv.3
2006年05月22日 17:26:53
只看楼主

《建筑设计防火规范》GBJ16-87中第8.2.2条: 三。注:1。室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或一个防火分区计算。何种情况下能按一个防火分区来计算呢?有谁按照一个防火分区计算过。有没有工程实例。防火分区可分为水平向分区和竖向分区两种,这个防火分区是指什么?如果计算,这两种的计算方式是否一致?

《建筑设计防火规范》GBJ16-87中第8.2.2条:
三。注:1。室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或一个防火分区计算。何种情况下能按一个防火分区来计算呢?
有谁按照一个防火分区计算过。有没有工程实例。

防火分区可分为水平向分区和竖向分区两种,这个防火分区是指什么?如果计算,这两种的计算方式是否一致?
免费打赏
print1982
2006年05月23日 20:49:56
2楼
先搞懂了防火分区的概念就不难理解了,防火分区的概念看看规范建筑相关章节
这个问题较简单,高手都不喜欢回答初级问题,初级选手多看看规范,答案在规范中。
我算个初中级,就说到这里。
回复
saerka_rock
2006年05月24日 08:07:02
3楼
跟楼上的朋友同感。。。。。。
回复
zzj2002
2006年09月27日 16:50:59
4楼


都是吹牛的人多,这个问题我看注意的人不会太多。都谦虚一点,能帮一把就帮一把,又不费你多大工夫!!

答案就是:这里所指的防火分区就是建筑物的防火分区。主要用于联合建筑,占地面积,体积都比较大的情况下,可以减小用水量。我做的诺华药厂工程就是这样。

回复
liuchengyongsx
2006年09月27日 18:06:48
5楼
^_^,还是友好人
回复
ah-wangjun
2006年09月27日 23:58:36
6楼

从字面理解,水量最大还是应该按照整栋建筑物或是或是成组建筑中相邻两座最大的消防水量确定,按照一个防火分区计算情况我具体设计中并没有做过,因为具体计算室外消防水量应该先按照8.2.2第三条计算,再按照表8.2.2-2复合,一般情况下均大于表中数值。
至于防火分区分为水平和竖向并没有听说过,不知楼主此说法来自何处?
回复
zzj2002
2006年09月28日 09:56:58
7楼


说一下愚见,不知对否?根据我的了解,防火分区的概念一般只在单独建筑中存在,一座建筑中防火分区可以水平方向分,也可以垂直方向分。有兴趣可以看一下建筑方面的描述。
对于建筑物的总图布置来说,基本不存在防火分区的概念。最多也就是成组布置,因为有防火间距的要求。所以该条文是适用于一座建筑物有防火分区的情况下。但是我们通常作设计没有考虑过这点,直接按整座建筑物的体积取值室外消防水量。这是偏于保守的。对于简单的建筑,数值差别不大,但是对于面积大,不同功能区置于一起大型建筑还是有些区别的。
对此我没有找到更权威的解释,但是实际工程中确实按此执行的。欢迎做过联合厂房的朋友发表不同意见。
回复