各位高手前辈,我做了一个框排架结构,檐口高4.5m,29m跨!腹板高厚比算出是88左右大于容许高厚比66,但是没加横向加劲肋!已经施工了,都做上去了,现在也不好焊上去了!请问会不会有大问题,我现在很急很急,也不知道怎么办!或者有没有好的办法解决@在这里先谢谢各位了!
各位高手前辈,我做了一个框排架结构,檐口高4.5m,29m跨!腹板高厚比算出是88左右大于容许高厚比66,但是没加横向加劲肋!
已经施工了,都做上去了,现在也不好焊上去了!请问会不会有大问题,我现在很急很急,也不知道怎么办!或者有没有好的办法解决@
在这里先谢谢各位了!
12楼
考虑腹板屈曲后强度计算下看看,够的话就不用处理
不够的话,还是把加劲肋焊上去
回复
13楼
要是仅仅是轻钢屋面的梁可以参考门刚规范里面梁腹板高厚比250(Q235B)以及Q345B对应折减。
回复
14楼
高厚比不够不仅仅是局部稳定和局压问题,腹板刚度不够不能约束上下翼缘的相对位移也会导致整体稳定问题。如果是梁,上部有檩条,下部应该设置交叉拉结钢筋。验算屈曲后强度。
如果是柱子就要焊接加劲肋。
不过后加加劲肋的焊接不易保证。
回复
15楼
现场做,不让吗 ?加一点
回复
16楼
看看,学学。。。
回复
17楼
设计时虽有各种保证安全系数的各种系数,但保险起见还是加上的好。
回复
18楼
即然已無法將加勁版焊上
應該是控制扭矩吧
就多加些斜撐或肋板補強即可
回复
19楼
同意14楼说法,楼主先搞清楚到底做的是什么结构,框排架是个什么结构呢,楼主说的跨度29m 应该是钢结构厂房吧,一般吊车吨位小于20t的厂房按轻型门式钢架结构设计,梁可以参考门刚规范里面梁腹板高厚比250(Q235B)以及Q345B对应折减。
回复
20楼
可以加加劲肋
回复
21楼
好好查看了一遍钢结构规范,尽然没有好的解决办法?(朱的<建筑结构设计问答及分析>也没有
我问问同事们也说只能加加劲肋
谁有好的办法
顶
回复