各位高手前辈,我做了一个框排架结构,檐口高4.5m,29m跨!腹板高厚比算出是88左右大于容许高厚比66,但是没加横向加劲肋!已经施工了,都做上去了,现在也不好焊上去了!请问会不会有大问题,我现在很急很急,也不知道怎么办!或者有没有好的办法解决@在这里先谢谢各位了!
各位高手前辈,我做了一个框排架结构,檐口高4.5m,29m跨!腹板高厚比算出是88左右大于容许高厚比66,但是没加横向加劲肋!
已经施工了,都做上去了,现在也不好焊上去了!请问会不会有大问题,我现在很急很急,也不知道怎么办!或者有没有好的办法解决@
在这里先谢谢各位了!
22楼
只能加加劲肋
回复
23楼
不出事,如果要检查的话,先支顶,韩加劲肋
回复
24楼
学习了,谢谢各位
回复
25楼
再计算一遍,用同样的腹板厚度,算到高厚比满足为止,看强度是否够。如果各项指标均满足,应该不会有问题。如果强度不够,就必须加加劲肋。加加劲肋时应对梁支顶,因为钢梁受热时强度会降低,不堪重负。
回复
26楼
加劲肋还是应该加上吧!不过再次焊接应该尤其注意了。你们总工什么意见呢!没敢问?!
回复
27楼
加劲肋不是必须的。承受静力荷载的话,可按规范4.4节计算抗弯及抗剪承载力。
回复
28楼
小心吊装的时候,像面条一样掉下来,安装后应该问题不大,但是我么大的跨度,吊装是个问题,要小心。
回复
29楼
谢谢前辈!
回复
30楼
首先设计不符合设计规范。变通的办法只能看设计余地有多大了。主要看载荷情况。如果最坏情况下的载荷都不会导致腹板失稳,可以通过。这要进行一个腹板稳定性计算。如不行,则必须加加劲肋,可考虑螺栓连接的角钢,现场钻孔。
回复
31楼
受弯构件是允许腹板屈曲的,只要构造可以有效形成应力场,可以考虑腹板屈曲后强度,只要不超过250没问题的,薄壁构件都是这么设计的
回复