请教加压送风系统风机的全压问题
hellokitty
hellokitty Lv.2
2006年05月22日 15:52:34
来自于通风排烟
只看楼主

做好的项目,地上30层,高度120米,对防烟楼梯间和电梯前室设加压送风系统,分高低区:高区(十六层~三十层)风机选用V=28400m3/h 全压360Pa P=5.5KW图纸审查意见说风机全压偏低?请教大家。

做好的项目,地上30层,高度120米,
对防烟楼梯间和电梯前室设加压送风系统,分高低区:高区(十六层~三十层)风机选用V=28400m3/h 全压360Pa P=5.5KW
图纸审查意见说风机全压偏低?请教大家。
zsj213888
2006年05月22日 17:03:06
2楼
确实低了!
回复
toplhc
2006年05月22日 17:23:10
3楼
毛估估5-10Pa/m
回复
hellokitty
2006年05月23日 08:32:38
4楼
那么,全压至少要300Pa~600Pa
回复
toplhc
2006年05月23日 09:38:07
5楼


曾经详细的计算过,90米的,500多。正压送风没有实测,别太小了
回复
hellokitty
2006年05月23日 09:47:30
6楼
谢谢了
回复
xufeng12755
2006年05月23日 17:06:40
7楼
3楼的说为3~6Pa包括局部阻力吗
回复

相关推荐

APP内打开