最近遇一工程,在山顶建一别墅,山体均为石头,山体很高,请问该建筑的接地体该如何处理?
最近遇一工程,在山顶建一别墅,山体均为石头,山体很高,请问该建筑的接地体该如何处理?
12楼
隔行如隔山啊 看起来还是比较难理解滴
回复
13楼
谢谢学习了请教
回复
14楼
在高电阻率地区采用等电位做法我同意,但这个等电位是怎么做的请版主再说清楚一点。-40x4法拉第笼是覆盖在建筑物上的是吗,就是在建筑物五个表面做横竖围绕的-40x4扁钢网,网格为10X10或, 这个网应该与混凝土柱内钢筋及基础钢筋焊接,将雷电流导入建筑物基础,利用基础地梁内钢筋做接地系统。泄放引下的雷电流,那么请问地面处是否要做等电位接地网呢?我觉得也应该做。一方面起到均压的作用,另一方面也可降低接地电阻,但地面的等电位接地网怎么个做法,我说说看,请大家斧正:在地面距构筑物3m埋深-1m处(岩石山恐怕不能实现这个埋深,怎么处理?)用-40x4扁钢设第一圈封闭接地圈,再间隔0.5米等距扩大接地圈,连续做6个圈。所有的圈均贯通连接成为一体,与建筑物防雷引下部分焊通。
回复
15楼
拍张几张照片,有近处的,远处的帮你参考参考。
回复
16楼
等电位要做,但接地电阻更重要,如果等电位做得再好达不到接地要求如何能起到避雷作用。
回复
17楼
虽然理论上法拉第等电位笼有用,但是我相信在施工和使用过程中很难保证完全可靠连接,建筑本身有很多进出管线,还有10米x10的距离可靠吗,在没有接地电阻保证的条件下,
当然做了比不做风险降低很多了
回复
18楼
要是地理位置条件允许的话也可以采用外引接地,就是在山脚下做地网然后在引上去,这样的话就必须做好安全措施
回复
19楼
从山顶引10根1500米长的400*40镀锌扁钢到山底,山底做人工接地体,确保人工接地体的接地电阻小于0.001欧姆,1500米的扁钢电阻大概2000欧姆,接地电阻应该为扁钢电阻加上人工接地体的电阻等于2000+0.001欧姆,约等于2000欧姆。山顶雷击电流一般在40KA到200KA,电压等于2000欧姆*40千安=8万万伏。这个电压估计足以将宇宙中的任何绝缘体炸碎成为中微子。所以还是做做等电位防雷就算了。
[
本帖最后由 atu16 于 2011-7-11 19:45 编辑 ]
回复
20楼
我现在做个山顶别墅,按第三类防雷设计,按照规范60米以上建筑金属门窗需做防雷,我想问下60米是从山脚算起,还是建筑本身的高度呢?
回复
21楼
我也接了一个一样的活,正在发愁呢,山顶浮土只有30--50厚正愁怎么往下挖呢