最近遇一工程,在山顶建一别墅,山体均为石头,山体很高,请问该建筑的接地体该如何处理?
最近遇一工程,在山顶建一别墅,山体均为石头,山体很高,请问该建筑的接地体该如何处理?
2楼
不管在哪里,按照规范做不就可以了 。
往地下引呗
回复
3楼
建筑屋顶做避雷带,引下防雷接地,接地电阻要达到要求,如果达不到要加接地极,
回复
4楼
做好等电位联接, 详细做法请阅6、7楼。
[
本帖最后由 wangym3680 于 2011-7-6 15:12 编辑 ]
回复
5楼
楼上的在开玩笑吧,呵呵
还是得想办法降低土壤的导电率,有必要请一家专业公司进行测试
回复
6楼
如果整座山都是石头,只需等电位防雷:离建筑物外墙3米地下1米绕一圈40*4镀锌扁钢,别墅结构钢筋连成10m*10m的铁笼,四角各射出一根40*4镀锌扁钢与建筑外那圈扁钢连接就可以了,不需考虑接地电阻的。
回复
7楼
不需考虑接地电阻。我们说的接地是等电位接地,只要做成等电位了就可以了,比如飞机,船,为什么接地反而更安全?等电位,就是说无论谁跟谁,无论多少伏,之间无电位差,不是安全了吗?做法:以-40x4扁钢横竖围绕做法拉地笼,可以做成5m*5m到10m*10m,应可以满足您的要求了,可以做接地测试。直到满足
回复
8楼
回复
9楼
路过,学习一下,
回复
10楼
路过,学习一下,以前没遇到过。
回复
11楼
找地 理论上可行 但是 距离太远了不不好吧