水泵个数选择提问
闹闹0916
闹闹0916 Lv.14
2011年07月01日 16:26:22
来自于中央空调
只看楼主

五台地源热泵的主机,流量1755m³/h,水泵个数怎么选

五台地源热泵的主机,流量1755m³/h,水泵个数怎么选
免费打赏
chinalnkydlzc
2011年07月02日 14:11:39
2楼
可选4台,3用一备;可选5台,4用1备;可选6台,5用1备.完全在你的项目要求
回复
闹闹0916
2011年07月02日 15:09:59
3楼
不过他们都说水泵选的多了,损失会很大,一般不建议这样选,我不明白有什么区别,能否详细讲解,谢谢
回复
zhaolihanchun
2011年07月02日 16:16:37
4楼
最好选3台,两用一备
回复
lyx_2004
2011年07月05日 12:42:30
5楼
2用一备就可以了。没必要选那么多,选多了水泵压头损失太大。还不节能
回复
aaron813
2011年07月05日 13:11:14
6楼
原则上是一台机配一个泵,然后加一台备用泵(即5+1)。
回复
浩叔聊机电
2011年07月05日 19:48:09
7楼
6台。5用1备。必须的。
回复
fine_2009
2011年07月06日 11:11:49
8楼
台数多的话,备用就没必要了。
回复
crazy_123456
2011年07月06日 13:50:24
9楼
首先得弄清楚5台主机的使用与备用数量吧,咋能上来就直接把水泵数量给敲定了呢?
其次,并联超过3台后损失确实很多,不宜使用~
回复
zhongwenxunshen
2011年07月06日 15:25:46
10楼
水泵并联多了,并联后的流量曲线一般的暖通设计可能搞不定吧!!
建议水泵和机组一对一串联,然后再并联起来。需要设置备用的,设置一台机组和一个水泵作为备用。
回复

相关推荐

APP内打开